Перегородки из Керакам 12
|
10-05-2018, 04:09 PM
(Последний раз сообщение было отредактировано 10-05-2018 в 04:13 PM, отредактировал пользователь Хафизов Ильнур.)
Сообщение: #2
|
|||
|
|||
RE: Перегородки из Керакам 12
Добрый день!
Согласно Альбома технических решений стен из крупноформатных керамических камней KERAKAM, рекомендуемая глубина опирания деревянной балки - 170 мм. Это связано с возможным смятием кладки в зоне опирания (в конкретных ситуациях производят расчет по СП 15.13330). При наличии армопояса, в Вашем случае, проблема смятия кладки решена. Для ответа на Ваш вопрос проектировщику необходимо произвести расчеты руководствуясь пунктом 9.7 и далее СП 15.13330 "Каменные и армокаменные конструкции". Однако, исходя из опыта, несущие стены не делают толщиной менее 250 мм. |
|||
« Предыдущая | Следующая »
|
Сообщения в этой теме |
Перегородки из Керакам 12 - rjhxfuby - 10-05-2018, 09:52 AM
RE: Перегородки из Керакам 12 - Хафизов Ильнур - 10-05-2018 04:09 PM
RE: Перегородки из Керакам 12 - rjhxfuby - 13-05-2018, 09:54 PM
|
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)