Перегородки из Керакам 12 - rjhxfuby - 10-05-2018 09:52 AM

Возможно ли использовать Керакам 12 в качестве материала межкомнатных перегородок второго этажа и опереть на них конструкции деревянного утепленного потолка и возможно какую-ту часть нагрузок от крыши, при этом планируется устройство армопояса???? Ни проектировщик ни застройщик внятного ответа не дают....


RE: Перегородки из Керакам 12 - Хафизов Ильнур - 10-05-2018 04:09 PM

Добрый день!
Согласно Альбома технических решений стен из крупноформатных керамических камней KERAKAM, рекомендуемая глубина опирания деревянной балки - 170 мм. Это связано с возможным смятием кладки в зоне опирания (в конкретных ситуациях производят расчет по СП 15.13330). При наличии армопояса, в Вашем случае, проблема смятия кладки решена.
Для ответа на Ваш вопрос проектировщику необходимо произвести расчеты руководствуясь пунктом 9.7 и далее СП 15.13330 "Каменные и армокаменные конструкции".
Однако, исходя из опыта, несущие стены не делают толщиной менее 250 мм.


RE: Перегородки из Керакам 12 - rjhxfuby - 13-05-2018 09:54 PM

Спасибо!!!