Перегородки из Керакам 12 - Версия для печати +- Форум СККМ-Керакам (https://kerakam.info) +-- Форум: Разделы (/forumdisplay.php?fid=1) +--- Форум: Основной раздел (/forumdisplay.php?fid=2) +--- Тема: Перегородки из Керакам 12 (/showthread.php?tid=111963) |
Перегородки из Керакам 12 - rjhxfuby - 10-05-2018 09:52 AM Возможно ли использовать Керакам 12 в качестве материала межкомнатных перегородок второго этажа и опереть на них конструкции деревянного утепленного потолка и возможно какую-ту часть нагрузок от крыши, при этом планируется устройство армопояса???? Ни проектировщик ни застройщик внятного ответа не дают.... RE: Перегородки из Керакам 12 - Хафизов Ильнур - 10-05-2018 04:09 PM Добрый день! Согласно Альбома технических решений стен из крупноформатных керамических камней KERAKAM, рекомендуемая глубина опирания деревянной балки - 170 мм. Это связано с возможным смятием кладки в зоне опирания (в конкретных ситуациях производят расчет по СП 15.13330). При наличии армопояса, в Вашем случае, проблема смятия кладки решена. Для ответа на Ваш вопрос проектировщику необходимо произвести расчеты руководствуясь пунктом 9.7 и далее СП 15.13330 "Каменные и армокаменные конструкции". Однако, исходя из опыта, несущие стены не делают толщиной менее 250 мм. RE: Перегородки из Керакам 12 - rjhxfuby - 13-05-2018 09:54 PM Спасибо!!! |