Защита от переувлажнения
|
25-10-2013, 04:45 PM
Сообщение: #3
|
|||
|
|||
(25-10-2013 04:25 PM)Сергей писал(а):Сделал теполтехнический расчет для стены из 51 блока + облицовочного кирпича. Параметры слоев аналогичны указанным в Рекомендациях, но считал для региона Подмосковье. Коэффициент теплового сопротивления получился 3,77 (у Вас 3,73), а вот с влагонакоплением получилась такая картина:Сергей добрый вечер, прошу прощения за долгий ответ. Честно говоря пока не понятно, что за программу вы использовали для расчётов, есть ли у неё лицензия, насколько корректно она считает и можно ли ей доверять. Предположим что результаты адекватные. Естественно, что точка росы (или точка возможного выпадения конденсата) находится в теле камня, на расстоянии примерно 2/3 от внутренней поверхности (тёплого помещения). Однако это совершенно не означает, что в этом месте выпадет тот самый конденсат. За счёт высокой паропроницаемости тёплой керамики, водяные пары успевают выходить из камня, не образовывая конденсата внутри. Необходимости в вентазозоре нет, если только в качестве облицовки не используется материал с низкой паропроницаемостью. |
|||
« Предыдущая | Следующая »
|
Сообщения в этой теме |
Защита от переувлажнения - Сергей - 08-10-2013, 10:59 PM
[] - Иван Веселов - 25-10-2013 04:45 PM
[] - Иван Веселов - 25-10-2013, 04:50 PM
|