Защита от переувлажнения - SKite - 08-10-2013 10:59 PM Сделал теполтехнический расчет для стены из 51 блока + облицовочного кирпича. Параметры слоев аналогичны указанным в Рекомендациях, но считал для региона Подмосковье. Коэффициент теплового сопротивления получился 3,77 (у Вас 3,73), а вот с влагонакоплением получилась такая картина: Получается, что будет идти накопление влаги в толще блока. Вент. зазор делать не хочется, чтобы там не завелась разнообразная живность. Насколько критично накопление влаги в толще блока? Какие есть альтернативы вент. зазору чтобы от нее избавляться? Спасибо - SKite - 14-10-2013 11:01 PM Дополню свой вопрос: то, что влага может накапливаться в стене, возможно, нормально (но вряд ли желательно). Летом просохнет, уйдет. Если часть стены влажная ее термическое сопротивление будет меньше. Получается, что нужно увеличивать толщину кладки, чтобы дом не был холодным? В примере расчета, приведенного в Рекомендациях я не видел поправочных коэффициентов на возможное увлажнение стены. Могу ошибаться.... - IVeselov - 25-10-2013 04:45 PM (25-10-2013 04:25 PM)Сергей писал(а):Сделал теполтехнический расчет для стены из 51 блока + облицовочного кирпича. Параметры слоев аналогичны указанным в Рекомендациях, но считал для региона Подмосковье. Коэффициент теплового сопротивления получился 3,77 (у Вас 3,73), а вот с влагонакоплением получилась такая картина:Сергей добрый вечер, прошу прощения за долгий ответ. Честно говоря пока не понятно, что за программу вы использовали для расчётов, есть ли у неё лицензия, насколько корректно она считает и можно ли ей доверять. Предположим что результаты адекватные. Естественно, что точка росы (или точка возможного выпадения конденсата) находится в теле камня, на расстоянии примерно 2/3 от внутренней поверхности (тёплого помещения). Однако это совершенно не означает, что в этом месте выпадет тот самый конденсат. За счёт высокой паропроницаемости тёплой керамики, водяные пары успевают выходить из камня, не образовывая конденсата внутри. Необходимости в вентазозоре нет, если только в качестве облицовки не используется материал с низкой паропроницаемостью. - IVeselov - 25-10-2013 04:50 PM (25-10-2013 04:46 PM)Сергей писал(а):Дополню свой вопрос:Сергей, каждый камень имеет три значения коэффициента теплопроводности: в сухом состоянии, при влажности 1% и 1,5%. Два последних как раз и учитывают эксплуатационную влажность кладки. Для Москвы это 1,5% и именно коэффициент теплопроводности при такой влажности следует учитывать в расчётах. Все они есть на нашем сайте в разделе "Документы". - SKite - 25-10-2013 10:32 PM Иван, спасибо за ответ. Использовал http://www.smartcalc.ru/ |