Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
|
03-03-2021, 09:44 AM
Сообщение: #1
|
|||
|
|||
Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
Здравствуйте! Нужно ли пускать три ряда полнотелого кирпича под пустотные плиты перекрытия? Плиты ПК63*15 вес 3 тонны? Не появятся ли трещины на срез у каймана при опирании прямо на него?
|
|||
03-03-2021, 11:05 AM
Сообщение: #2
|
|||
|
|||
RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
Добрый день! Для распределения нагрузки необходимо проложить арматуру, утопленную в растворе, либо кладочную сетку с ячейкой 50х50 диаметром 4 мм и 30 мм раствора
|
|||
05-03-2021, 09:31 PM
Сообщение: #3
|
|||
|
|||
RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
Стальная сетка образует хороший мостик холода. Если заменить ра рокмаш от галена? Все что Вы пишите это все теория которую Я читал в альбомах тех.решений, интересует реальный опыт с + или - результатом.
|
|||
08-03-2021, 03:14 AM
Сообщение: #4
|
|||
|
|||
RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
тогда из у блоков делай пояс монолитный.
|
|||
09-03-2021, 09:21 AM
Сообщение: #5
|
|||
|
|||
RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
Тогда это вывод из чего? Армопояс- это расходы а тем более с у блоками. Строительство- наука об экономии!
|
|||
09-03-2021, 11:41 AM
Сообщение: #6
|
|||
|
|||
RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
В процентном отношении, по сравнению с площадью стены, растворный шов с сеткой не значителен, потери тепла через те же окна и вентиляцию гораздо больше
|
|||
09-03-2021, 12:45 PM
Сообщение: #7
|
|||
|
|||
RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
если будет 3 ряда кирпича, как ты его будешь утеплять снаружи? проектанты не любят сколько я узнавал опирать плиты, да и деревяшки даже, на такие блоки. а у тебя сколько этажей будет, если 2, то, монолитный пояс необходим. фундамент скажет большое спасибо за него).
|
|||
10-03-2021, 09:05 AM
Сообщение: #8
|
|||
|
|||
RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
Можно сделать 3 ряда кирпича в кирпич, а снаружи утеплитель, так как в любом случае кладка из камней идет под отделку, можно сделать монолитный пояс из U-камней и тоже снаружи утеплить, в любом случае толщина будет 250 мм, для камней в 380 мм, остается 130 мм на утепление
|
|||
15-03-2021, 07:59 AM
(Последний раз сообщение было отредактировано 15-03-2021 в 07:59 AM, отредактировал пользователь kolyan750.)
Сообщение: #9
|
|||
|
|||
RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
1 этаж, армопояс будет, но чуть выше. Проектатировщики понятно, перестраховываются, материал новый. Про опирание на кирп кладку 250 мм думал, интересуют реальные отзывы опирания плит перекрытия именно на кайман.
|
|||
15-03-2021, 02:28 PM
Сообщение: #10
|
|||
|
|||
RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
https://cloud.mail.ru/public/n4Fb/fPRgK3Z9T - архив с фото опирания плит на 30К и 38К
|
|||
« Предыдущая | Следующая »
|