Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38 - kolyan750 - 03-03-2021 09:44 AM

Здравствуйте! Нужно ли пускать три ряда полнотелого кирпича под пустотные плиты перекрытия? Плиты ПК63*15 вес 3 тонны? Не появятся ли трещины на срез у каймана при опирании прямо на него?


RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38 - Хафизов Ильнур - 03-03-2021 11:05 AM

Добрый день! Для распределения нагрузки необходимо проложить арматуру, утопленную в растворе, либо кладочную сетку с ячейкой 50х50 диаметром 4 мм и 30 мм раствора


RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38 - kolyan750 - 05-03-2021 09:31 PM

Стальная сетка образует хороший мостик холода. Если заменить ра рокмаш от галена? Все что Вы пишите это все теория которую Я читал в альбомах тех.решений, интересует реальный опыт с + или - результатом.


RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38 - bvz - 08-03-2021 03:14 AM

тогда из у блоков делай пояс монолитный.


RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38 - kolyan750 - 09-03-2021 09:21 AM

Тогда это вывод из чего? Армопояс- это расходы а тем более с у блоками. Строительство- наука об экономии!


RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38 - Хафизов Ильнур - 09-03-2021 11:41 AM

В процентном отношении, по сравнению с площадью стены, растворный шов с сеткой не значителен, потери тепла через те же окна и вентиляцию гораздо больше


RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38 - bvz - 09-03-2021 12:45 PM

если будет 3 ряда кирпича, как ты его будешь утеплять снаружи? проектанты не любят сколько я узнавал опирать плиты, да и деревяшки даже, на такие блоки. а у тебя сколько этажей будет, если 2, то, монолитный пояс необходим. фундамент скажет большое спасибо за него).


RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38 - Хафизов Ильнур - 10-03-2021 09:05 AM

Можно сделать 3 ряда кирпича в кирпич, а снаружи утеплитель, так как в любом случае кладка из камней идет под отделку, можно сделать монолитный пояс из U-камней и тоже снаружи утеплить, в любом случае толщина будет 250 мм, для камней в 380 мм, остается 130 мм на утепление


RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38 - kolyan750 - 15-03-2021 07:59 AM

1 этаж, армопояс будет, но чуть выше. Проектатировщики понятно, перестраховываются, материал новый. Про опирание на кирп кладку 250 мм думал, интересуют реальные отзывы опирания плит перекрытия именно на кайман.


RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38 - Хафизов Ильнур - 15-03-2021 02:28 PM

https://cloud.mail.ru/public/n4Fb/fPRgK3Z9T - архив с фото опирания плит на 30К и 38К