Проем в стене Керакам 38 (КПТН II). Максимально допустимый размер.
|
07-05-2019, 07:30 AM
(Последний раз сообщение было отредактировано 07-05-2019 в 07:35 AM, отредактировал пользователь argonaut.)
Сообщение: #1
|
|||
|
|||
Проем в стене Керакам 38 (КПТН II). Максимально допустимый размер.
Средняя стена выполнена из Керакам 38 (КПТН II).
На стену с двух сторон опираются плиты перекрытия второго этажа (pic2). pic2 Выше - простая четырехугольная вальмовая крыша. Какого максимального размера может быть проем в средней стене без применения дополнительных мер по усилению конструкции? (pic1) pic1 Требуется размер проема 3300 мм. Если такой размер невозможен, какое усиление конструкции посоветуете? |
|||
07-05-2019, 08:08 AM
Сообщение: #2
|
|||
|
|||
RE: Проем в стене Керакам 38 (КПТН II). Максимально допустимый размер.
Доброе утро! Зависит от применяемой Вами перемычки.
1. Сбор нагрузок. В данном случае Вам необходимо собрать нагрузку на 1 м длины проема кгс/м. 2. Подбор перемычки. Исходя из нагрузки и несущей способности перемычки подбираете подходящую Вам (сборная, монолитная железобетонные или металлическая). 3. Расчет на смятие кладки опорного участка согласно п. 7.13 и далее СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции проверяете удовлетворяет ли стена условию формулы 17 данного СП. Если условие формулы не будет выполнено, то можно под опорной частью заложить полнотелый кирпич большей марки и снова проверить расчетом, или заложить ж/б опорные подушки. Пример сбора нагрузок и расчета простенков есть в разделе 5 "Рекомендаций по применению керамических камней" http://kerakam.ru/wp-content/uploads/201...2016-4.pdf |
|||