Форум СККМ-Керакам
Проем в стене Керакам 38 (КПТН II). Максимально допустимый размер. - Версия для печати

+- Форум СККМ-Керакам (https://kerakam.info)
+-- Форум: Разделы (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Форум: Основной раздел (/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Тема: Проем в стене Керакам 38 (КПТН II). Максимально допустимый размер. (/showthread.php?tid=112011)



Проем в стене Керакам 38 (КПТН II). Максимально допустимый размер. - argonaut - 07-05-2019 07:30 AM

Средняя стена выполнена из Керакам 38 (КПТН II).
На стену с двух сторон опираются плиты перекрытия второго этажа (pic2). pic2 Выше - простая четырехугольная вальмовая крыша.
Какого максимального размера может быть проем в средней стене без применения дополнительных мер по усилению конструкции? (pic1) pic1

Требуется размер проема 3300 мм. Если такой размер невозможен, какое усиление конструкции посоветуете?


RE: Проем в стене Керакам 38 (КПТН II). Максимально допустимый размер. - Хафизов Ильнур - 07-05-2019 08:08 AM

Доброе утро! Зависит от применяемой Вами перемычки.
1. Сбор нагрузок. В данном случае Вам необходимо собрать нагрузку на 1 м длины проема кгс/м.
2. Подбор перемычки. Исходя из нагрузки и несущей способности перемычки подбираете подходящую Вам (сборная, монолитная железобетонные или металлическая).
3. Расчет на смятие кладки опорного участка согласно п. 7.13 и далее СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции проверяете удовлетворяет ли стена условию формулы 17 данного СП.

Если условие формулы не будет выполнено, то можно под опорной частью заложить полнотелый кирпич большей марки и снова проверить расчетом, или заложить ж/б опорные подушки.

Пример сбора нагрузок и расчета простенков есть в разделе 5 "Рекомендаций по применению керамических камней" http://kerakam.ru/wp-content/uploads/2018/07/Regionalnyj-metodicheskij-dokument-SKKM-samara-05.2016-4.pdf