Текущее время: 18-05-2024, 08:42 AM

Создать ответ 
 
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Цокольный этаж из блока 51!!!
25-03-2013, 11:29 AM
Сообщение: #2
 
(25-03-2013 10:06 AM)Денис писал(а):Здраствуйте, хочу построить дом 9*9 2 этажа (полноценных) + цокольный (подвал). Материал стен st38+облицовочный кирпич, а цоколь из 51 блока . Вопрос !!! Выдержит ли блок 51 на цоколе такой дом???? А да плиты перекрытия пустотки!!!
Здравствуйте Денис!
Сопротивление сжатию кладки из камней KERAKAM 51 М125 на растворе М100 равно 23,45 кг/см2, что позволяет строить 9 этажей несущих стен с ж/б перекрытиями. Так что в обеспечении прочностных характеристик сомневаться не приходиться. Однако обратите внимание, что строительство подземного сооружения (подвала) из пустотелого керамического камня допускается только при качественно выполненной вертикальной гидроизоляции!
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
Создать ответ 


Сообщения в этой теме
[] - Иван Веселов - 25-03-2013 11:29 AM
[] - Денис - 25-03-2013, 05:46 PM
[] - Иван Веселов - 26-03-2013, 07:55 AM
[] - Денис - 26-03-2013, 08:43 AM
[] - Иван Веселов - 26-03-2013, 01:13 PM

Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)