Заполнение технологического шва
|
18-08-2020, 03:24 PM
Сообщение: #8
|
|||
|
|||
RE: Заполнение технологического шва
По теплотехнике стена будет формально без отделочного кирпича если будет вентилируемый воздушный зазор. Замкнутая же воздушная прослойка толщиной 10-20 мм добавляет к термическому сопротивлению конструкции стены 0,15 м2*С/Вт. Цементно-перлитовый же раствор 20 мм добавляет 0,08 м2*С/Вт, а 10 мм всего 0,04.
Существует три вида передачи тепловой энергии: 1. излучение 2. конвекция (передача в жидкостях или газах) 3. кондукция (передача между твердыми телами) В нашем случае если смотреть на замкнутую прослойку или заполнить зазор раствором, тепло лучше передается кондукцией, отсюда мостик холода, хуже передается конвекцией, поэтому воздух является лучшим теплоизолятором. Сопротивление паропроницанию конструкции стены от плоскости максимального увлажнения до внешней поверхности стены в случае с заполнением зазора раствором, будет больше нежели с замкнутой воздушной прослойкой. Так что будет немного похуже, но не очень значительно. В любом случае конструкция стены удовлетворяет нормам по влагонакоплению. |
|||