51 блок, 38 st, kaiman 38 и 30
09-01-2018, 08:30 AM (Последний раз сообщение было отредактировано 09-01-2018 в 08:31 AM, отредактировал пользователь Хафизов Ильнур.)
Сообщение: #2
RE: 51 блок, 38 st, kaiman 38 и 30
Здравствуйте! KERAKAM 38ST снят с производства и заменен более совершенным KAIMAN 38. Если сравнивать технические характеристики, то:

KERAKAM 51 для условия эксплуатации "А" с Вашей конструкцией обладает сопротивлением теплопередачи ограждающей конструкции приблизительно равным R=3,35 м2 С/Вт, марка по прочности М100, М125;
KAIMAN 38 R=3,95 м2 С/Вт, марка по прочности М75, М100;
KAIMAN 30 R=3,45 м2 С/Вт, марка по прочности М75.

Для сравнения в Самарской области требуемое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции составляет 3,19 м2 С/Вт