Перемычка над арочным оконным проемом.
19-01-2017, 04:29 PM (Последний раз сообщение было отредактировано 19-01-2017 в 04:29 PM, отредактировал пользователь Хафизов Ильнур.)
Сообщение: #4
RE: Перемычка над арочным оконным проемом.
(19-01-2017 03:29 PM)Mr. RG писал(а):  Здравствуйте, Ильнур! Спасибо за ответ!
Долго ломал голову с вопросом наличия вентиляционного зазора. Все пишут по разному. По СНиП "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ" для двухслойных стен расчет на паропроницаемость не требуется(в данном случаи). Но, учитывая что плотность клинкерного кирпича выше то скорее всего паропроницаемость ниже. Посоветуйте пожалуйста правильное решение и какой ширины принять зазор?
И еще, на многих чертежах оставляется зазор 1 см, это для чего, для перемычки облицовки? У Поротерма на некотрых чертежах этот промежуток заполнен раствором.

Сопротивление паропроницанию клинкерного кирпича выше чем у камня. В Вашем случае необходимо делать зазор между облицовкой и кладкой из камня 10-15 мм.
Зазор в 10 мм устраивают по причине того, что размеры камней имеют допуски до +-10 мм, чтобы исправить эти погрешности.
Вам заполнять зазор не нужно, т.к. у Вас клинкер и необходима вентиляция.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
Создать ответ 