Перемычка над арочным оконным проемом.
19-01-2017, 02:56 PM (Последний раз сообщение было отредактировано 19-01-2017 в 03:16 PM, отредактировал пользователь Хафизов Ильнур.)
Сообщение: #2
RE: Перемычка над арочным оконным проемом.
(19-01-2017 01:09 PM)Mr. RG писал(а):  Добрый день! Занимаюсь проектированием двухэтажного дома с применением блоков 38ST, с последующей облицовкой клинкерным кирпичом. Возник вопрос с перемычками над арочными проемами. Рассмотрел несколько вариантов, выкладываю на мой взгляд самый приоритетный. Прошу прокомментируйте, есть ли замечания или может есть более рациональное решение?
https://cloud.mail.ru/public/Lm5i/wmgtSW2i7
https://cloud.mail.ru/public/9f6c/ehMg99cEh
https://cloud.mail.ru/public/M8CH/BivBoN4ht
https://cloud.mail.ru/public/DFQr/g3DUqvRvf

Здравствуйте! Арки, при строительстве из наших камней, обычно выполняют монолитными, как у Вас, либо из обычного рядового полнотелого кирпича. У Вас хорошее решение, имеется термовкладыш, все учтено. Единственное, с обычными перемычками обычно предусматриваем опирание на 250 мм.

Не к теме вопроса, предусматриваются ли продухи в облицовке? Для облицовки из клинкерного кирпича это обязательное условие.