Теплотехнический расчет для Москвы
19-12-2016, 08:38 AM (Последний раз сообщение было отредактировано 19-12-2016 в 08:40 AM, отредактировал пользователь Хафизов Ильнур.)
Сообщение: #25
RE: Теплотехнический расчет для Москвы
(18-12-2016 07:12 PM)kolin писал(а):  Здравствуйте. Скиньте мне пожалуйста теплотехнические расчеты по Оренбургской и Челябинской областям. Морозы зимой бывает доходят до -45 градусов, замечу что бывает, в основном -35 с ветром. Вообще в планах 30 ST снаружи пенополистирол и металлосайдинг. Такое возможно?

Доброе утро! Теплотехнические расчеты для двух областей с минеральной ватой и с ППС представлены в ссылках. Соответственно и вариант с мин ватой и вариант с ППС удовлетворяют требованиям и проходят по нормам. В расчетах не представлен сам металлосайдинг, т.к. его влияние на тепло влажностные характеристики, в случае вентилируемого фасада, не значительно и внутренняя отделка.

https://cloud.mail.ru/public/FWA9/XhrRsFQAX - Оренбургская минвата 50 мм
https://cloud.mail.ru/public/14Ce/nww2kkZFd - Оренбургская ППС 50 мм
https://cloud.mail.ru/public/MwS3/Hn6DWu99Y - Челябинская минвата 50 мм
https://cloud.mail.ru/public/7Cg8/QL5e963ga - Челябинская ППС 50 мм