Заполнять или нет раствором пространство между блоком KERAKAM 38 ST и обл. кирпичом
|
04-03-2015, 03:08 PM
Сообщение: #6
|
|||
|
|||
Заполнять или нет раствором пространство между блоком KERAKAM 38 ST и обл. кирпичом
(27-02-2015 09:45 PM)mvv2004@yandex.ru писал(а): Здравствуйте, Вадим. Владимир здравствуйте! На самом деле, мнения людей науки на счёт этого вопроса расходятся. Одни твердят, что технологический шов между камнем и облицовкой требует заполнения раствором, другие - что нет. Наше мнение таково: 1. В плане "запечатывания" вертикального стыка камней такое заполнение имеет смысл. Однако такое запечатывание не нужно, если обеспечено отсутствие конвекции воздуха в этом зазоре, для этого нужно: - проследить за полным заполнением растворных швов облицовки; - качественно расшить швы облицовки; - не оставлять никаких дырок, зазоров и т.п., через которые может задувать ветер в этот зазор; - после окончания последнего ряда кладки, выполнить ц/п стяжечку 10-20 мм, которая закроет стенку из камня, стенку из лицевого кирпича и зазор. 2. Заполнить такой зазор раствором крайне трудоёмко, отсюда появляются разные причуды типа чайников, половников и т.д. 3. Лично у меня есть опасения: а как отреагирует облицовка на заливаемый жидкий раствор? Не обернётся ли это высолами? 4. При отсутствии конвекции в прослойке, эти 10-20 мм будут дополнительной тепловой камерой. Это разрыв мостика холода! Залитый раствор - это проводник холода. Резюме: проследите за выполнением позиций п. 1 и не морочьте голову ни в чём не повинным каменщикам. Удачи! |
|||
« Предыдущая | Следующая »
|