Заполнять или нет раствором пространство между блоком KERAKAM 38 ST и обл. кирпичом
27-02-2015, 09:45 PM
Сообщение: #5
RE: Заполнять или нет раствором пространство между блоком KERAKAM 38 ST и обл. кирпичом
(05-02-2015 08:59 AM)Суров Вадим писал(а):  Добрый день!
В Вашем вопросе важно понимать какой облицовочный кирпич Вы используете. Если "клинкерный", тогда действительно следует оставлять вент.зазор до 40 мм. и делать "продухи", так как такой кирпич имеет очень низкую паропроницаемость.
А если облицовочный кирпич обычный (не клинкерный), тогда кладка производится на расстоянии примерно 10 мм. от блоков, это получится технологический зазор, который ничем заполнять не нужно.

Здравствуйте, Вадим.
После Вашего ответа я еще раз обратился к директору компании- дилера Самарского завода Проничеву Владиславу с вопросом: нужно ли между блоком и облицовочным кирпичом оставлять зазор 1 см. и для чего?
Вот его ответ: Нужно! И зазор необходимо заполнить обычным цементным раствором! Это необходимо для "запечатывания" вертикальных швов кладки блоков! Для этого раствор делают немного жидким и заливают в щель из чайника! По моему звучит несколько коряво, однако может не стоит усложнять?