Текущее время: 21-11-2024, 10:38 PM

Создать ответ 
 
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
По блоку КЕРАКАМ 38
03-03-2014, 11:55 AM
Сообщение: #2
 
(03-03-2014 11:47 AM)croxa-ru писал(а):Здравствуйте! В марте 2014 года собираюсь строить жилой двухэтажный дом 10х11 в Нижегородской области. Фундамент блочный толщиной 600. Стены из блоков КЕРАКАМ 38+ вентзазор 2-3см+ облицовочный утолщенный керамический кирпич.
Вопросы: 1 Скажите хватит ли толщины КЕРАКАМ 38 для сохранения тепла и экономичности отопления, так как стоить хотелось бы без дополнительного утепления.
2. Обязательно ли применения с блоком КЕРАКАМ 38 кладочной сетки(чтобы теплый раствор не проваливался), так как я читал отзыв по КЕРАКАМ 51, что кладочная сетка ослабляет сцепляемость между блоками.
3. Нужно ли делать армопояс из КЕРАКАМ U для плит перекрытий потолка 1-го этажа.
4. Работаете ли Вы с физическими лицами напрямую, так как необходимо заказать 2800 блоков и есть ли у Вас доставка, какая будет окончательная цена за 1 шт (с учетом объема блоков)

Здравствуйте, отвечаю по порядку:

1. Вам как минимум нужен KERAKAM 38 Thermo.
2. Для всех позиций, кроме серии Super Thermo, актуально использование сетки против проваливания раствора. Вопрос ослабления сцепляемости на коттеджах не актуален, т.к. это ослабление незначительно.
3. Армопояс для стен из любого 38-го камня нашего производства не нужен.
4. Мы работаем через дилерскую сеть, их контакты можно найти здесь: [link=Гиперссылка ]http://kerakam-samara.ru/?page_id=42[/link]
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
Создать ответ 


Сообщения в этой теме
[] - Иван Веселов - 03-03-2014 11:55 AM

Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)