Общие вопросы
|
22-07-2012, 09:58 PM
Сообщение: #71
|
|||
|
|||
(22-07-2012 09:55 PM)Игорь писал(а):Здравствуйте!Видел у сербов вот такие блоки [center] [/center] между блоками в боковые щели заливается раствор, видимо как раз для сейсмических зон. |
|||
22-07-2012, 11:40 PM
Сообщение: #72
|
|||
|
|||
Благодарю, Алексей-М, но если идет перевязка блоков в рядах, то не получается вертикальной усиливающей стойки.
|
|||
23-07-2012, 07:00 AM
Сообщение: #73
|
|||
|
|||
(23-07-2012 06:59 AM)Игорь писал(а):Благодарю, Алексей-М, но если идет перевязка блоков в рядах, то не получается вертикальной усиливающей стойки.значит могу ошибаться по поводу боковых щелей в блоке. подождем ответа завода |
|||
23-07-2012, 06:32 PM
Сообщение: #74
|
|||
|
|||
Игорь, вероятно Вы говорите о монолитном ж/б каркасе с его заполнением керамическими камнями? Вообще могу помочь с узлами для сейсмичных районов, сможете передать их Вашим проектировщикам. Напишите адрес личной почты.
|
|||
23-07-2012, 09:42 PM
Сообщение: #75
|
|||
|
|||
Буду благодарен Иван!
Мой адрес: diam16(собака)mail.ru |
|||
25-07-2012, 08:21 PM
Сообщение: #76
|
|||
|
|||
Добрый день.
Почитал литературу, но так и не выяснил для себя: Какую теплопроводность имеет стена выполненая из керакама 38 КПТНI выполненная на Ц/П растворе плотностью 1700-1800кг/м3 марка по прочности М100. |
|||
26-07-2012, 12:08 PM
Сообщение: #77
|
|||
|
|||
(26-07-2012 12:03 PM)Дмитрий063 писал(а):Добрый день.Здравствуйте Дмитрий. Вероятно, речь идёт о KERAKAM 38Т (КПТП-II 100/50). Коэффициент теплопроводности камня в сухом состоянии λ=0,15 Вт/мС. Общее сопротивление стены теплопередаче рассчитывается исходя из конструкции стены и района строительства. |
|||
26-07-2012, 02:18 PM
Сообщение: #78
|
|||
|
|||
Иван простой вопрос
Какую эксплуатационную теплопроводность имеет стена выполненая из КПТН II (по вашему каталогу это 125-150кг/см2, теплопроводность 0.19) толщиной 380мм в самарской области. |
|||
26-07-2012, 02:23 PM
Сообщение: #79
|
|||
|
|||
Кладка выполняется на тяжелом Ц/П растворе М100
с Уважением Дмитрий. |
|||
03-08-2012, 08:20 AM
Сообщение: #80
|
|||
|
|||
(03-08-2012 08:12 AM)Дмитрий063 писал(а):Иван простой вопрос Самарская область - это условия эксплуатации "А". Для оштукатуренной (ц/п штукатурка) стены из KERAKAM 38 (КПТН-II) R=2,02 м2*С/Вт. |
|||
« Предыдущая | Следующая »
|
Пользователи просматривают эту тему: 4 Гость(ей)