Текущее время: 24-11-2024, 11:17 PM

Создать ответ 
 
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Вопросы 30ST
02-08-2017, 04:02 PM
Сообщение: #21
RE: Вопросы 30ST
Kaiman 30 - очень заманчивый вариант, судя по характеристикам. Однако есть сомнения, что его хватит для условий Тольятти без дополнительного утепления или облицовки.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
07-08-2017, 02:48 PM
Сообщение: #22
RE: Вопросы 30ST
Kaiman 30 - это 2-е поколение 30-х блоков. Из блока первого поколения (SuperThermo 30), продажи которого на сегодня закрыты, начиная с 2013г. строилось порядка 200 домов в год. Более 90% из них не утеплялись (исключение - северные регионы РФ с наиболее суровым климатом). Kaiman 30 теплее своего собрата и тот факт что среди построившихся старой тридцаткой нет ни одной рекламации по поводу холодных стен, можно быть спокойным за наши рекомендации по отсутствию необходимости дополнительно применять не долговечные по сравнению с керамикой утеплители.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
08-08-2017, 10:25 AM
Сообщение: #23
RE: Вопросы 30ST
Иван, еще вопрос. На известном Вам форуме обсуждался вопрос вертикальных трещин на блоках kaiman 30: https://www.forumhouse.ru/posts/19294913/
Пользователь https://www.forumhouse.ru/members/906835/ пишет: "Трещин по всей высоте нет, но так выглядит блок в 60% от всего объёма в кладке". Там же приложена фотография (здесь вставить не могу).
Как это понимать? Это заводской брак или допустимый дефект? Может это как-то повлиять на свойства блока?
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
06-09-2017, 08:22 PM
Сообщение: #24
RE: Вопросы 30ST
добрый день! подскажите есть ли узлы перевязки угла для кайман 30?у KERAKAM 30ST есть схема,но там с доборными углами-половинками,которых у каймана 30 нет и как я понимаю не планируется.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
07-09-2017, 09:19 AM
Сообщение: #25
RE: Вопросы 30ST
(06-09-2017 08:22 PM)aidalenka@mail.ru писал(а):  добрый день! подскажите есть ли узлы перевязки угла для кайман 30?у KERAKAM 30ST есть схема,но там с доборными углами-половинками,которых у каймана 30 нет и как я понимаю не планируется.

Доброе утро! При использовании KERAKAM 30ST во многих случаях строители обходились без доборных элементов и просто распиливали камни пополам, в связи с этим было принято решение отказаться от доборных камней в KAIMAN 30 и перевязка будет осуществляться путем использования половинки камня, полученной в результате распиловки.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
15-09-2017, 01:18 PM
Сообщение: #26
RE: Вопросы 30ST
(08-08-2017 10:25 AM)inkognito писал(а):  Иван, еще вопрос. На известном Вам форуме обсуждался вопрос вертикальных трещин на блоках kaiman 30: https://www.forumhouse.ru/posts/19294913/
Пользователь https://www.forumhouse.ru/members/906835/ пишет: "Трещин по всей высоте нет, но так выглядит блок в 60% от всего объёма в кладке". Там же приложена фотография (здесь вставить не могу).
Как это понимать? Это заводской брак или допустимый дефект? Может это как-то повлиять на свойства блока?

Добрый день. Это называется "посечка", они допустимы ГОСТом 530-2012. На прочностные характеристики камня и кладки они ни коим образом не влияют.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
07-10-2017, 08:23 PM (Последний раз сообщение было отредактировано 08-10-2017 в 08:29 PM, отредактировал пользователь Logic.)
Сообщение: #27
RE: Вопросы 30ST
Добрый вечер!

Строю в МО двухэтажный дом (фундамент уже готов). Заинтересовался блоком KAIMAN 30®. Возникли вопросы:

1. Какой процент в договоре поставки допустимого боя? Очень смутил отзыв http://otzovik.com/review_5344094.html
2. В чем отличие теплой кладочной смеси от теплоизоляционного кладочного раствора?
3. Какой тип облицовки рекомендуется?
4. Требуется ли обязательное наружное оштукатуривание (каким мин. слоем) "теплым" раствором?
5. Когда начало зимних скидок?)
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
09-10-2017, 11:53 AM (Последний раз сообщение было отредактировано 09-10-2017 в 11:54 AM, отредактировал пользователь Хафизов Ильнур.)
Сообщение: #28
RE: Вопросы 30ST
(07-10-2017 08:23 PM)Logic писал(а):  Добрый вечер!

Строю в МО двухэтажный дом (фундамент уже готов). Заинтересовался блоком KAIMAN 30®. Возникли вопросы:

1. Какой процент в договоре поставки допустимого боя? Очень смутил отзыв http://otzovik.com/review_5344094.html
2. В чем отличие теплой кладочной смеси от теплоизоляционного кладочного раствора?
3. Какой тип облицовки рекомендуется?
4. Требуется ли обязательное наружное оштукатуривание (каким мин. слоем) "теплым" раствором?
5. Когда начало зимних скидок?)

Добрый день!
1. Согласно ГОСТ 530-2012 пункт 5.1.6 допускается бой в размере не более 5%;
2. Основное различие это выход готового раствора из сухой смеси.
3. Подходит любой вид наружной отделки по желанию заказчика. Главное правильно технически реализовать и учитывать нюансы различных материалов. В случае облицовки клинкерным кирпичом обязательны продухи.
4. Обязательное наружное оштукатуривание "теплым" раствором не требуется. Только вертикальные швы необходимо затереть раствором для исключения продувания.
5. Информации по зимним скидкам нет, но будет бесплатное зимнее хранение продукции на площадках завода.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
06-11-2017, 10:18 PM
Сообщение: #29
RE: Вопросы 30ST
Добрый день, Ильнур!
Спасибо за предыдущий ответ.
На сайте в разделе "Документация" нет ни одного документа... С чем это связано и где все-таки посмотреть альбом технических решений для Кайман-30? Блок уже оплатил..
Один из первых) вопросов по применению: какая максимальная толщина смеси под первым рядом блока? У меня анкеровка плит к армпоясу, выступающие арматуры над поверхностью плиты перекрытия под несущую стену примерно 10-15 мм..
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
07-11-2017, 08:15 AM (Последний раз сообщение было отредактировано 07-11-2017 в 08:16 AM, отредактировал пользователь Хафизов Ильнур.)
Сообщение: #30
RE: Вопросы 30ST
(06-11-2017 10:18 PM)Logic писал(а):  Добрый день, Ильнур!
Спасибо за предыдущий ответ.
На сайте в разделе "Документация" нет ни одного документа... С чем это связано и где все-таки посмотреть альбом технических решений для Кайман-30? Блок уже оплатил..
Один из первых) вопросов по применению: какая максимальная толщина смеси под первым рядом блока? У меня анкеровка плит к армпоясу, выступающие арматуры над поверхностью плиты перекрытия под несущую стену примерно 10-15 мм..

Доброе утро! На данный момент ведутся работы по созданию нового сайта, к сожалению в связи с этим не все материалы доступны.
Альбом технических решений тоже сейчас актуализируется под камни KAIMAN, но работа еще в процессе, технические решения можно пока посмотреть в альбоме для KERAKAM 30ST, ссылку на его скачивание отправлю Вам в личном сообщении.

Перевязка углов KAIMAN 30 осуществляется методом распиловки камня, вариант перевязки по ссылкам ниже:
https://cloud.mail.ru/public/9oR7/7Ze9m8ugi - не четный ряд кладки
https://cloud.mail.ru/public/6PUd/pcoPK7fAK - четный ряд кладки
https://cloud.mail.ru/public/6oez/kpXWY8T69 - совмещенные ряды

И на первый вопрос выдержка из СТО НОСТРОЙ "Устройство конструкций из крупноформатных керамических камней"
Кладочный шов стандартной толщины: Кладочный шов,
толщиной от 10 до 14 мм, выполненный из кладочного строительного
раствора или на теплоизоляционных кладочных смесях.
Соответственно Вы вполне укладываетесь в нормы.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
Создать ответ 


Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 2 Гость(ей)