Текущее время: 03-12-2024, 11:18 PM

Создать ответ 
 
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Перемычка над арочным оконным проемом.
19-01-2017, 01:09 PM (Последний раз сообщение было отредактировано 19-01-2017 в 01:54 PM, отредактировал пользователь Mr. RG.)
Сообщение: #1
Wink Перемычка над арочным оконным проемом.
Добрый день! Занимаюсь проектированием двухэтажного дома с применением блоков 38ST, с последующей облицовкой клинкерным кирпичом. Возник вопрос с перемычками над арочными проемами. Рассмотрел несколько вариантов, выкладываю на мой взгляд самый приоритетный. Прошу прокомментируйте, есть ли замечания или может есть более рациональное решение?
https://cloud.mail.ru/public/Lm5i/wmgtSW2i7
https://cloud.mail.ru/public/9f6c/ehMg99cEh
https://cloud.mail.ru/public/M8CH/BivBoN4ht
https://cloud.mail.ru/public/DFQr/g3DUqvRvf
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
19-01-2017, 02:56 PM (Последний раз сообщение было отредактировано 19-01-2017 в 03:16 PM, отредактировал пользователь Хафизов Ильнур.)
Сообщение: #2
RE: Перемычка над арочным оконным проемом.
(19-01-2017 01:09 PM)Mr. RG писал(а):  Добрый день! Занимаюсь проектированием двухэтажного дома с применением блоков 38ST, с последующей облицовкой клинкерным кирпичом. Возник вопрос с перемычками над арочными проемами. Рассмотрел несколько вариантов, выкладываю на мой взгляд самый приоритетный. Прошу прокомментируйте, есть ли замечания или может есть более рациональное решение?
https://cloud.mail.ru/public/Lm5i/wmgtSW2i7
https://cloud.mail.ru/public/9f6c/ehMg99cEh
https://cloud.mail.ru/public/M8CH/BivBoN4ht
https://cloud.mail.ru/public/DFQr/g3DUqvRvf

Здравствуйте! Арки, при строительстве из наших камней, обычно выполняют монолитными, как у Вас, либо из обычного рядового полнотелого кирпича. У Вас хорошее решение, имеется термовкладыш, все учтено. Единственное, с обычными перемычками обычно предусматриваем опирание на 250 мм.

Не к теме вопроса, предусматриваются ли продухи в облицовке? Для облицовки из клинкерного кирпича это обязательное условие.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
19-01-2017, 03:29 PM
Сообщение: #3
RE: Перемычка над арочным оконным проемом.
Здравствуйте, Ильнур! Спасибо за ответ!
Долго ломал голову с вопросом наличия вентиляционного зазора. Все пишут по разному. По СНиП "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ" для двухслойных стен расчет на паропроницаемость не требуется(в данном случаи). Но, учитывая что плотность клинкерного кирпича выше то скорее всего паропроницаемость ниже. Посоветуйте пожалуйста правильное решение и какой ширины принять зазор?
И еще, на многих чертежах оставляется зазор 1 см, это для чего, для перемычки облицовки? У Поротерма на некотрых чертежах этот промежуток заполнен раствором.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
19-01-2017, 04:29 PM (Последний раз сообщение было отредактировано 19-01-2017 в 04:29 PM, отредактировал пользователь Хафизов Ильнур.)
Сообщение: #4
RE: Перемычка над арочным оконным проемом.
(19-01-2017 03:29 PM)Mr. RG писал(а):  Здравствуйте, Ильнур! Спасибо за ответ!
Долго ломал голову с вопросом наличия вентиляционного зазора. Все пишут по разному. По СНиП "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ" для двухслойных стен расчет на паропроницаемость не требуется(в данном случаи). Но, учитывая что плотность клинкерного кирпича выше то скорее всего паропроницаемость ниже. Посоветуйте пожалуйста правильное решение и какой ширины принять зазор?
И еще, на многих чертежах оставляется зазор 1 см, это для чего, для перемычки облицовки? У Поротерма на некотрых чертежах этот промежуток заполнен раствором.

Сопротивление паропроницанию клинкерного кирпича выше чем у камня. В Вашем случае необходимо делать зазор между облицовкой и кладкой из камня 10-15 мм.
Зазор в 10 мм устраивают по причине того, что размеры камней имеют допуски до +-10 мм, чтобы исправить эти погрешности.
Вам заполнять зазор не нужно, т.к. у Вас клинкер и необходима вентиляция.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
19-01-2017, 04:58 PM
Сообщение: #5
RE: Перемычка над арочным оконным проемом.
(19-01-2017 04:29 PM)Хафизов Ильнур писал(а):  Сопротивление паропроницанию клинкерного кирпича выше чем у камня. В Вашем случае необходимо делать зазор между облицовкой и кладкой из камня 10-15 мм.
Зазор в 10 мм устраивают по причине того, что размеры камней имеют допуски до +-10 мм, чтобы исправить эти погрешности.
Вам заполнять зазор не нужно, т.к. у Вас клинкер и необходима вентиляция.

Хорошо! Спасибо большое! Возвращаясь к теме перемычек: Для обычных окон скорее всего, так же придется применить монолитные перемычки с термовкладышем. С применением керамических перемычек возникает мостик холода.
https://cloud.mail.ru/public/N62m/57yKYukbe
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
20-01-2017, 08:04 AM
Сообщение: #6
RE: Перемычка над арочным оконным проемом.
(19-01-2017 04:58 PM)Mr. RG писал(а):  
(19-01-2017 04:29 PM)Хафизов Ильнур писал(а):  Сопротивление паропроницанию клинкерного кирпича выше чем у камня. В Вашем случае необходимо делать зазор между облицовкой и кладкой из камня 10-15 мм.
Зазор в 10 мм устраивают по причине того, что размеры камней имеют допуски до +-10 мм, чтобы исправить эти погрешности.
Вам заполнять зазор не нужно, т.к. у Вас клинкер и необходима вентиляция.

Хорошо! Спасибо большое! Возвращаясь к теме перемычек: Для обычных окон скорее всего, так же придется применить монолитные перемычки с термовкладышем. С применением керамических перемычек возникает мостик холода.
https://cloud.mail.ru/public/N62m/57yKYukbe

Доброе утро! Керамические перемычки тоже устраиваются с термовкладышем.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
20-01-2017, 05:41 PM
Сообщение: #7
RE: Перемычка над арочным оконным проемом.
(20-01-2017 08:04 AM)Хафизов Ильнур писал(а):  Доброе утро! Керамические перемычки тоже устраиваются с термовкладышем.
В таком случаи, свес блока более 80 мм. Если заложить кирпичем - мостик холода Как выходить из этой ситуации?
https://cloud.mail.ru/public/9goK/E4VPNhgAg
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
23-01-2017, 11:08 AM (Последний раз сообщение было отредактировано 23-01-2017 в 11:09 AM, отредактировал пользователь Хафизов Ильнур.)
Сообщение: #8
RE: Перемычка над арочным оконным проемом.
(20-01-2017 05:41 PM)Mr. RG писал(а):  
(20-01-2017 08:04 AM)Хафизов Ильнур писал(а):  Доброе утро! Керамические перемычки тоже устраиваются с термовкладышем.
В таком случаи, свес блока более 80 мм. Если заложить кирпичем - мостик холода Как выходить из этой ситуации?
https://cloud.mail.ru/public/9goK/E4VPNhgAg

Добрый день! возможны такие варианты использования нашей U-камней в качестве перемычек:
Во втором варианте камень распиливается пополам и раздвигается на ширину стены.
https://cloud.mail.ru/public/95Cv/QbYfh8FeV
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
Создать ответ 


Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)