05-09-2013, 09:04 AM
Сообщение: #11
 
(05-09-2013 08:44 AM)Влад писал(а):Добры день, Иван Веселов. Скажите пожалуйста, почему для связей облицовочного кирпича и основной стены не применить анкера из нержавеющей стали? Дело в том, что по форумам понял, что в Германии применяют только их. Как Вы думаете почему немцы избегают базальтовых связей.

Добрый день Влад, прошу прощения за долгий ответ. Самому стало интересно, почему, если это действительно так. Передал ваш вопрос одному из руководителей завода, связи и сетку которого мы предлагаем нашим клиентам. Вот дословный ответ:

-"В Германии собственного производства композитных гибких связей нет вообще. Тем более немцы стараются брать все свое - отечественное. Однако в "пассивные дома" наши гибкие связи закладываются."

- "Сталь всегда являлась и будет являться мостиками холода. Нержавеющая высококачественная сталь имеет более низкий коэф. теплопроводности, однако его недостаточно. В результате - кондесирование влаги на поверхности стержня, замерзание, выпучивание и выкрашивание. Кроме того стоимость такой стали будет достаточно высокой. Для немцев может и копейки, но в России их никто не будет покупать, берут из черного металла, а потом обрушение лицевой кладки."

Вывод такой: немцы банально отстали конкретно по этому вопросу, а в более продвинутую в вопросах строительства Великобританию, кстати идут поставки этих самых связей этого самого завода. В Германию поставок нет только по причине бюрократического барьера - срок сертификации этого продукта - 8 лет!
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
29-03-2014, 06:33 PM
Сообщение: #12
 
Добрый день!
Подскажите пожалуйста (вопрос именно к производителям) - нужно ли при конструкции стены - блок керакам 51 и лицевой клинкерный кирпич (производства Бельгия Nelisson) оставлять вентилируемый зазор между блоком и кирпичом? и если - "да", то сколько миллиметров?
А также прошу ответить нужно ли укладывать мелкоячеистую сетку на блок перед нанесением теплого раствора (что бы он не проваливался внутрь блока)? И если да, то какую и какой ширины посоветуете?
Спасибо
Вебсайт Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
22-04-2014, 10:27 AM
Сообщение: #13
 
(22-04-2014 10:23 AM)SergKSS писал(а):Добрый день!
Подскажите пожалуйста (вопрос именно к производителям) - нужно ли при конструкции стены - блок керакам 51 и лицевой клинкерный кирпич (производства Бельгия Nelisson) оставлять вентилируемый зазор между блоком и кирпичом? и если - "да", то сколько миллиметров?
А также прошу ответить нужно ли укладывать мелкоячеистую сетку на блок перед нанесением теплого раствора (что бы он не проваливался внутрь блока)? И если да, то какую и какой ширины посоветуете?
Спасибо
Здравствуйте.

Вентзазор в вашем случае нужен, он должен быть 30-50 мм. Для камня KERAKAM 51 такая сетка нужна, производитель не важен, ячейка 4*4 или 5*5 мм, ширина рулона 50 см.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
24-04-2016, 12:09 PM
Сообщение: #14
RE: Конструкция стен
Здравствуйте. Ни где не найду информацию по узлу перевязки углов из 44 керакам. Подскажите, пожалуйста как это выполнить?
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
25-04-2016, 08:16 AM
Сообщение: #15
RE: Конструкция стен
(24-04-2016 12:09 PM)Belalex писал(а):  Здравствуйте. Ни где не найду информацию по узлу перевязки углов из 44 керакам. Подскажите, пожалуйста как это выполнить?

Добрый день! есть два варианта перевязки углов из KERAKAM 44, в одном используются блоки KERAKAM 44 и KERAKAM 38, в другом распиливается один из блоков KERAKAM 44, оба варианта по ссылкам ниже:

https://cloud.mail.ru/public/zQNj/FieB697Yn
https://cloud.mail.ru/public/DWyr/9R1WusBof
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
21-07-2016, 11:26 AM
Сообщение: #16
RE: Конструкция стен
(25-04-2016 08:16 AM)Хафизов Ильнур писал(а):  
(24-04-2016 12:09 PM)Belalex писал(а):  Здравствуйте. Ни где не найду информацию по узлу перевязки углов из 44 керакам. Подскажите, пожалуйста как это выполнить?

Добрый день! есть два варианта перевязки углов из KERAKAM 44, в одном используются блоки KERAKAM 44 и KERAKAM 38, в другом распиливается один из блоков KERAKAM 44, оба варианта по ссылкам ниже:

https://cloud.mail.ru/public/zQNj/FieB697Yn
https://cloud.mail.ru/public/DWyr/9R1WusBof
Добрый день! Я начал укладывать блок по вашим эскизам. В варианте, где распиливается один из блоков KERAKAM 44 вам не кажется, что лучше маленькую вставку сместить на один блок и положить после первого блока? Таким образом мостик холода упрется в торец блока. Я почитал у ПОРОТЕРМА именно так и делается. Что скажете?
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
22-07-2016, 08:14 AM
Сообщение: #17
RE: Конструкция стен
(21-07-2016 11:26 AM)Belalex писал(а):  
(25-04-2016 08:16 AM)Хафизов Ильнур писал(а):  
(24-04-2016 12:09 PM)Belalex писал(а):  Здравствуйте. Ни где не найду информацию по узлу перевязки углов из 44 керакам. Подскажите, пожалуйста как это выполнить?

Добрый день! есть два варианта перевязки углов из KERAKAM 44, в одном используются блоки KERAKAM 44 и KERAKAM 38, в другом распиливается один из блоков KERAKAM 44, оба варианта по ссылкам ниже:

https://cloud.mail.ru/public/zQNj/FieB697Yn
https://cloud.mail.ru/public/DWyr/9R1WusBof
Добрый день! Я начал укладывать блок по вашим эскизам. В варианте, где распиливается один из блоков KERAKAM 44 вам не кажется, что лучше маленькую вставку сместить на один блок и положить после первого блока? Таким образом мостик холода упрется в торец блока. Я почитал у ПОРОТЕРМА именно так и делается. Что скажете?

Доброе утро! Действительно, Ваш вариант предпочтительнее, на теплом растворе мостик холода будет не особо велик, но Ваше расположение камней рациональнее.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
25-01-2017, 12:25 AM
Сообщение: #18
RE: Конструкция стен
Добрый день, сейчас проектируем и собираемся строить 2 дома из Ваших блоков st30 и st 38, в качестве облицовочного материала собираемся использовать кирпич завода Донские зори формата 250х65х60, ссылка http://xn----gtbdjcdjxigwf.xn--p1ai/catalog/.
Необходимо ли делать вентилируемый воздушный зазор и какого размера он должен быть?
С уважением, Сергей
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
25-01-2017, 08:33 AM
Сообщение: #19
RE: Конструкция стен
(25-01-2017 12:25 AM)a-doma писал(а):  Добрый день, сейчас проектируем и собираемся строить 2 дома из Ваших блоков st30 и st 38, в качестве облицовочного материала собираемся использовать кирпич завода Донские зори формата 250х65х60, ссылка http://xn----gtbdjcdjxigwf.xn--p1ai/catalog/.
Необходимо ли делать вентилируемый воздушный зазор и какого размера он должен быть?
С уважением, Сергей

Доброе утро! Этот кирпич ручной формовки, соответственно паропроницаемость выше, чем у клинкерного кирпича, для которого требуется вентилируемый воздушный зазор. Вам будет необходим не вентилируемый зазор в 10 мм, т.к. и камни и кирпич не имеют идеальную геометрию и имеют допуски по ГОСТ 530-2012 пункт 4.2.2.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
02-02-2017, 04:17 PM
Сообщение: #20
RE: Конструкция стен
Здравствуйте! Возник небольшой вопрос.
При проектировании кирпичных домов размеры стен и простенков принимаются кратно кирпичу по таблице: https://cloud.mail.ru/public/7MzS/DhFvmRagf
Проектирую дом из блока 38ST с последующей облицовкой кирпичом нестандартного формата 210х100х50. Что делать в такой ситуации? Какие размеры простенков принимать?