KERAKAM 38ST(КПТП III) для одноэтажного пристроя без утепления
|
28-06-2013, 04:33 PM
Сообщение: #1
|
|||
|
|||
KERAKAM 38ST(КПТП III) для одноэтажного пристроя без утепления
Здравствуйте! Хочу сделать пристрой к дому в один этаж из 38st под декоративную штукатурку и отдельностоящий хозблок с баней, всё без утепления, однородная стена.Ну не люблю я утеплители))). Достаточная ли толщина стены в 38 и несущая способность или нужен KERAKAM 38(КПТН II)+ ещё что-то,например 38st+12 по наружной или внешней стене и какое тогда будет теплосопротивление стены если теплопроводность разная, крыша металлочерепица. Место Самарская обл.
|
|||
01-07-2013, 08:45 AM
Сообщение: #2
|
|||
|
|||
(01-07-2013 08:32 AM)akr писал(а):Здравствуйте! Хочу сделать пристрой к дому в один этаж из 38st под декоративную штукатурку и отдельностоящий хозблок с баней, всё без утепления, однородная стена.Ну не люблю я утеплители))). Достаточная ли толщина стены в 38 и несущая способность или нужен KERAKAM 38(КПТН II)+ ещё что-то,например 38st+12 по наружной или внешней стене и какое тогда будет теплосопротивление стены если теплопроводность разная, крыша металлочерепица. Место Самарская обл.Добрый день, несущей способности KERAKAM 38ST М75 достаточно для 3-х этажей несущих стен. Также стена будет обладать достаточным сопротивлением теплопередаче без дополнительного утепления. Для справки: - требуемое сопротивление теплопередаче стен по Сам. обл.: 3,19 - расчётное сопротивление теплопередаче стены из KERAKAM 38ST со штукатуркой = 3,35, что с запасом перекрывает требуемое 3,19. |
|||
08-08-2013, 09:49 PM
Сообщение: #3
|
|||
|
|||
.
Выбираю материал для стен. |
|||
« Предыдущая | Следующая »
|
Пользователи просматривают эту тему: 3 Гость(ей)