Общие вопросы
|
26-04-2012, 05:27 AM
Сообщение: #31
|
|||
|
|||
(26-04-2012 05:21 AM)SergeyS писал(а):Прошу разъяснить:Здраствуйте Сергей. Испытания керамических камней на определение коэффициентов теплопроводности проводилиь согласно ГОСТ 530-2007 и ГОСТ 26254-84. Испытания проведены на фрагментах стен, размером 1530*1605мм толщиной в 1 камень. При этом кладка выполнялась на цементно-песчаном растворе. "Керакам 38 супертермо" испытывался в кладке на тёплом растворе. |
|||
26-04-2012, 05:46 AM
Сообщение: #32
|
|||
|
|||
(26-04-2012 05:28 AM)Алексей-М писал(а):Действительно, почти в 100% случаев производитель даёт клиенту коэффициент теплопроводности изделия в "сухом состоянии". В реальных условиях эксплуатации, керамический камень имеет влажность не более 1,5%. Коэффициент теплопроводности естественно увеличивается.(24-04-2012 09:13 AM)SergeyS писал(а):Прошу разъяснить:обычно производитель указывает результаты теплопроводности полученные в лабораторных условиях на конкретный испытуемый образец при 0 влажности . Для описания "реальных условий", существуют такие термины, как условия эксплуатации "А" и условия эксплуатации "Б". Все регионы России относятся либо к условиям "А" либо к "Б". Критериями отнесения являются климатические характеристики района и влажностный режим помещения. К примеру г. Самара относится к условиям эксплуатации "А". |
|||
26-04-2012, 05:53 AM
Сообщение: #33
|
|||
|
|||
(26-04-2012 05:50 AM)bob писал(а):Добрый день! Здравствуйте! А почему вы определяете модуль проектирования в половину размера "Керакам 51"? Когда я прорисовываю порядовку, оперирую размером 255 мм. |
|||
28-04-2012, 05:52 AM
Сообщение: #34
|
|||
|
|||
(28-04-2012 05:46 AM)Иван Веселов писал(а):[quote='bob dateline'1335405012'] Здравствуйте! А почему вы определяете модуль проектирования в половину размера "Керакам 51"? Когда я прорисовываю порядовку, оперирую размером 255 мм. [/quote3] Добрый день! Ну потому что в каждый второй ряд целое число блоков не встанет, надо добавить половинку 127, 5мм. Ну может быть, правильнее будет сказать, что модуль 127,5/255 мм? Т.е., правильно я понял. у ваших камней модуль 255 не совпадает с модулем ПОРОТЕРМ 250? Получается , в принципе нет смысла корректировать проект дома( в части изменения размеров стен), т.к. не понятно какие окончательно блоки будут применяться? |
|||
29-04-2012, 09:55 PM
Сообщение: #35
|
|||
|
|||
Здравствуйте.
Прошу совета. Дом из 38Т блока. Проектировщик придумал класть три перемычки над оконным проёмом и 20мм ЭППС для разрыва мостика холода между первой и второй перемычками, считая снаружи. Подскажите правильную конструкцию, 20мм ЭППС как то мало. Достаточно ли двух перемычек для несущей стены, на которую опираются плиты перекрытия ПК42? |
|||
03-05-2012, 07:55 AM
Сообщение: #36
|
|||
|
|||
(03-05-2012 07:54 AM)bob писал(а):В каждый второй ряд встаёт на один камень меньше, чем в предыдущем ряду + 2 доборных камня "Керакам 25" или "Керакам 38", так что модуль проектирования равен ширине камня.(28-04-2012 05:46 AM)Иван Веселов писал(а):(26-04-2012 05:50 AM)bob писал(а):Добрый день! Размеры керамических камней "Керакам" адаптированы к Российской модульной системе строительства и обеспечивают возможность перевязки с одинарным кирпичом. Чем руководствуются другие производители крупноформатной керамики при выборе размеров мне не известно. Размеры разные, значит и модули разные, а по части корректирования проекта - нужно для начала твёрдо решить для себя, из чего строить... Если это проекты на свободную продажу, а не под конкретного клиента, здесь необходимо выстроить договорные отношения с одним из производителей или его дилером. Мы, кстати, (в лице наших дилеров) открыты для сотрудничества с проектировщиками. |
|||
03-05-2012, 08:05 AM
Сообщение: #37
|
|||
|
|||
(03-05-2012 07:56 AM)SergeyS писал(а):Здравствуйте.Сергей, 20 мм это конечно очень мало для утепления, однако это всё же лучше, чем ничего (как часто бывает). По части несущей способности перемычек у меня нет оснований не доверять Вашему проектировщику. Я думаю, он просчитывал всё это дело, прежде чем назначить конкретный тип перемычек... Тем более что 4-х метровая плита - это не слишком большая нагрузка. А почему не хотите применить "KERAKAM U"? |
|||
03-05-2012, 12:08 PM
Сообщение: #38
|
|||
|
|||
(03-05-2012 11:41 AM)Иван Веселов писал(а):(03-05-2012 07:54 AM)bob писал(а):В каждый второй ряд встаёт на один камень меньше, чем в предыдущем ряду + 2 доборных камня "Керакам 25" или "Керакам 38", так что модуль проектирования равен ширине камня.(28-04-2012 05:46 AM)Иван Веселов писал(а):(26-04-2012 05:50 AM)bob писал(а):Добрый день! Не понял! Наверное вы имели в виду доборный камень Керакам 25+ (2 шт)? Его ширина по вашим данным 129 мм, т.е. будет соответствовать модулю 127,5 мм. Это 1 вариант перевязки стены см. Руководство, см. стр 62. 2 вариант, см. стр.63. Тут, да можно использовать Керакам 38. Так же эти два варианта в местах расположения окон и дверей. А какой вариант перевязки лучше: 1. с использованием 25+ или 2 с использованием 38? А мне кажется что в окнах и дверях лучше применять блоки 25+, а не 38. Т.к. в этом случае они (блоки 38) стоят в стене поперек, а в этом направление их теплопроводность выше и стена здесь может промерзать (ИМХО)? |
|||
03-05-2012, 01:55 PM
Сообщение: #39
|
|||
|
|||
(03-05-2012 01:47 PM)Иван Веселов писал(а):Сомневаюсь в проведенных проектировщком расчетах (не видел).(03-05-2012 07:56 AM)SergeyS писал(а):Здравствуйте.Сергей, 20 мм это конечно очень мало для утепления, однако это всё же лучше, чем ничего (как часто бывает). По части несущей способности перемычек у меня нет оснований не доверять Вашему проектировщику. Я думаю, он просчитывал всё это дело, прежде чем назначить конкретный тип перемычек... Тем более что 4-х метровая плита - это не слишком большая нагрузка. А почему не хотите применить "KERAKAM U"? Применение U блока даст выигрыш по скорости изготовления перемыки по месту, если его не пилить и всталять ЭППС. Проще из досок. |
|||
03-05-2012, 03:30 PM
Сообщение: #40
|
|||
|
|||
Здравствуйте.
1. Где посмотреть альбом типовых узлов из Керакама? 2. "Рекомендации по проектированию ..." - стр.55 - между лицевым кирпичом(4) и керамичесим блоком(2) воздушная прослойка(3). В этом случае тепловое сопротивление должно расчитываться без учета слоя лицевой кладки. Вопрос: Как правильно вести кладку? Оставлять воздушный зазор или заполнять теплым раствором? Если заполнять, то сначала идет кладка блоков, а потом лицевого кирпича с заполннием зазора между ними или наоборот - наружная вертса лицевым кирпичом, потом забутовка блоком и попытка заполнить 219 мм шва раствором? |
|||
« Предыдущая | Следующая »
|
Пользователи просматривают эту тему: 4 Гость(ей)