Текущее время: 23-11-2024, 01:52 PM

Создать ответ 
 
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Вопросы 30ST
07-11-2017, 08:44 PM
Сообщение: #31
RE: Вопросы 30ST
Цитата:И на первый вопрос выдержка из СТО НОСТРОЙ "Устройство конструкций из крупноформатных керамических камней"
Кладочный шов стандартной толщины: Кладочный шов,
толщиной от 10 до 14 мм, выполненный из кладочного строительного
раствора или на теплоизоляционных кладочных смесях.
Соответственно Вы вполне укладываетесь в нормы.

Добрый день,
Ильнур, спасибо!
Всё понятно, но тут прошу уточнить: речь про междурядный зазор, а меня интересует высота максимального слоя раствора под первый ряд. Получается, 14мм максимум? Будет криминалом, если слой увеличить до 25-30мм?
PS есть ли еще какая-то полезная документация по 30 блоку, чтобы не засорять форум многократными вопросами?
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
08-11-2017, 09:15 AM
Сообщение: #32
RE: Вопросы 30ST
(07-11-2017 08:44 PM)Logic писал(а):  
Цитата:И на первый вопрос выдержка из СТО НОСТРОЙ "Устройство конструкций из крупноформатных керамических камней"
Кладочный шов стандартной толщины: Кладочный шов,
толщиной от 10 до 14 мм, выполненный из кладочного строительного
раствора или на теплоизоляционных кладочных смесях.
Соответственно Вы вполне укладываетесь в нормы.

Добрый день,
Ильнур, спасибо!
Всё понятно, но тут прошу уточнить: речь про междурядный зазор, а меня интересует высота максимального слоя раствора под первый ряд. Получается, 14мм максимум? Будет криминалом, если слой увеличить до 25-30мм?
PS есть ли еще какая-то полезная документация по 30 блоку, чтобы не засорять форум многократными вопросами?

Здравствуйте! Вполне можно сделать шов 25-30 мм, криминалом не будет.
Возможно будет интересна информация в рекомендациях нашего завода, они доступны на сайте, но, как уже писал выше, на данный момент ведутся работы по созданию нового сайта, вот ссылка на скачивание:
https://cloud.mail.ru/public/KhCt/TsNwVcXH1
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
30-11-2017, 10:29 AM
Сообщение: #33
RE: Вопросы 30ST
Добрый день. Собираюсь строить 2-х этажный дом без подвала в Чебоксарых. Стены снаружи хочу обложить кирпичом. Присмотрел KAIMAN 30, но уже смотрю появился KAIMAN 38. Не подскажите с чем это связано? Ведь вроде и 30 с лихвой хватало. Что все таки лучше использовать и какова цена на KAIMAN 38. Для каких целей должен использоваться KAIMAN 38. Спасибо.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
01-12-2017, 10:32 AM
Сообщение: #34
RE: Вопросы 30ST
(30-11-2017 10:29 AM)scanio писал(а):  Добрый день. Собираюсь строить 2-х этажный дом без подвала в Чебоксарых. Стены снаружи хочу обложить кирпичом. Присмотрел KAIMAN 30, но уже смотрю появился KAIMAN 38. Не подскажите с чем это связано? Ведь вроде и 30 с лихвой хватало. Что все таки лучше использовать и какова цена на KAIMAN 38. Для каких целей должен использоваться KAIMAN 38. Спасибо.

Доброе утро! Для разных регионов требуемое сопротивление теплопередачи разное. Для определения подходит ли данный камень в конкретном регионе необходимо делать теплотехнические расчеты и уже исходя из них выбирается камень. Стоимость можно узнать у официальных дилеров Вашего региона.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
20-05-2018, 12:04 AM (Последний раз сообщение было отредактировано 20-05-2018 в 12:08 AM, отредактировал пользователь Logic.)
Сообщение: #35
RE: Вопросы 30ST
Здравствуйте!

Прошу подсказать:
1. После заливки армопояса, который утепляется 5-тисантиметровым ЭППС, у блока появляется "свес" на эти 5 сантиметров (наружу).
Какие допустимые нормы для свеса? "Бутерброд" стены - Кайман 30, 1 см шва, заполняемого раствором на основе перлита + облицовочный кирпич 0,7 нф.
2. Необходимо ли устройство горизонтальных и вертикальных деформационных швов в кладке несущих стен из Каймана?
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
21-05-2018, 07:52 AM
Сообщение: #36
RE: Вопросы 30ST
Доброе утро! Допустимый свес для камня KAIMAN 30 составляет 80 мм.
Устройство деформационных швов регламентируется СП 15.13330.2012 начиная с п. 9.78 и далее.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
21-05-2018, 08:03 AM
Сообщение: #37
RE: Вопросы 30ST
Доброе утро.

Простите, каким документом определен допустимый свес?
В ожидании ответа изучал Альбом технических решений Керакам. Там сказано по поводу свесов нашел только это:

8.17. Cвес нижнего или выступление верхнего ряда кладки наружного лицевого слоя относительно края опорной конструкции не должны превышать 20 мм.

При этом один из ваших диллеров по камню проектирует крепление стального уголка (!) по периметру армопояса над утеплителем (50мм), с креплением уголка в армопояс анкерованием шпилек.. Словом, затраты "еще те". Проектировщик диллера тоже говорит про 20 мм допустимого свеса
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
21-05-2018, 09:34 AM
Сообщение: #38
RE: Вопросы 30ST
Допустимый свес определен в "Рекомендациях по проектированию и возведению стен зданий из крупноформатного керамического камня KERAKAM 30ST" - предыдущая линейка камней.
Кроме того свес регламентируется в СП 15.13330 где сказано что вынос не должен превышать 1/3 длины кирпича или камня.

В пункте 8.17 альбома технических решений написано про свес лицевого слоя - не самих камней, а при кладке с облицовкой и свес облицовочного кирпича не более 20 мм.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
21-05-2018, 02:42 PM
Сообщение: #39
RE: Вопросы 30ST
Спасибо! Уточните, пожалуйста, имеем ли значение для размера свеча несущая стена или не несущая? В моем случае несущая, на которую будут опираться ПНО.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
21-05-2018, 03:55 PM
Сообщение: #40
RE: Вопросы 30ST
Нормативной документацией не регламентируется для какой стены устраивается свес.
Из СП 15.13330.2012 можно сделать вывод что вынос не может превышать 1/3 длины кирпича или камня, а из пособия по проектированию каменных и армокаменных конструкций, что величина свеса стены первого этажа не может выступать за фундамент более чем на 10 см. Другой информации к сожалению нет.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
Создать ответ 


Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 4 Гость(ей)