Добрый день!
По данному вопросу клиенту передавался подробный расчет, и, как он выразился "трудно спорить с моими цифрами" когда в его собственном расчете была ошибка и расчет ему был предоставлен, а не только ответ про 23% он почему-то не упомянул. Расчет потерь на вентиляцию производился по: Справочник Е.Г.Малявина «Теплопотери здания» К.В.Тихомиров, Э.С.Сергиенко «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция» и теплопотери через вентиляцию получились не заявленные клиентом 18 Вт, а 57 Вт. Отсюда и вышло что радиаторы изначально были подобраны не верно. |
|||