Наружные несущие стены из Керакам 25 XL ?
05-02-2015, 05:10 PM
Сообщение: #1
Наружные несущие стены из Керакам 25 XL ?
Добрый день!

На сайте есть рекомендации по строительству наружной несущей стены из
Керакам 30ST, при прочности 50 кгс/см2.

В той же рекомендации Керакам 25 рекомендуется для ненесущих наружных стен,
при прочности 125-150 кгс/см2.

Вопрос: Разрешено ли использовать Керакам 25, Керакам 25 XL для наружных несущих стен зданий высотой не более 2-х этажей?

1.Внутренняя штукатурка,
2 Керакам 25,
3.Утеплитель 100 мм,
4.Наружная штукатурка

С Уважением Илья.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
06-02-2015, 11:18 AM
Сообщение: #2
RE: Наружные несущие стены из Керакам 25 XL ?
Добрый день, Илья!
Несомненно, прочности KERAKAM 25 и 25XL хватит с огромным запасом, но здесь уже важным фактором является низкая толщина стены и Вам необходимо с данным вопросом обратиться к проектировщику, который по Вашему проекту соберёт все нагрузки и произведёт расчёт на устойчивость стен. И уже из этого расчёта будет видно, хватит ли данной толщины стенки для конкретного дома.