- ssv69 - 13-11-2012 12:48 PM

Здравствуйте, Иван.
Построил таки коробку и закрыл контур. Предлагаю разъяснить подробно "Рекомендации...":
"1.3. Крупноформатные пустотно-поризованные керамические камни допускается применять для возведения наружных стен помещений с влаж-ным режимом при условии защиты внутренней поверхности стен слоем па-роизоляции.
1.4. Не допускается применение пустотных керамических камней в помещениях с мокрым режимом. Для цоколей и наружных стен подвалов, применение пустотелых керамических камней допускается при условии ка-чественно выполненной системы гидроизоляции."

Нужно устроить пароизоляцию наружной стене из Керакама в ванной комнате изнутри. Подскажите паронепроницаемую грунтовку по кирпичу или шпаклевку.
Т.е. нужно получить паронероницаемый Керакам, по нему штукатурить и клеить керамическую плитку.

Получается, что влажное помежение есть в каждом доме, а конструкции стены с пароизоляцией нет.


- IVeselov - 13-11-2012 01:52 PM

(13-11-2012 01:29 PM)SergeyS писал(а):Здравствуйте, Иван.
Построил таки коробку и закрыл контур. Предлагаю разъяснить подробно "Рекомендации...":
"1.3. Крупноформатные пустотно-поризованные керамические камни допускается применять для возведения наружных стен помещений с влаж-ным режимом при условии защиты внутренней поверхности стен слоем па-роизоляции.
1.4. Не допускается применение пустотных керамических камней в помещениях с мокрым режимом. Для цоколей и наружных стен подвалов, применение пустотелых керамических камней допускается при условии ка-чественно выполненной системы гидроизоляции."

Нужно устроить пароизоляцию наружной стене из Керакама в ванной комнате изнутри. Подскажите паронепроницаемую грунтовку по кирпичу или шпаклевку.
Т.е. нужно получить паронероницаемый Керакам, по нему штукатурить и клеить керамическую плитку.

Получается, что влажное помежение есть в каждом доме, а конструкции стены с пароизоляцией нет.

Здравствуйте Сергей!

Ответ уже есть в Вашем вопросе. Керамическая глазурованная плитка за счёт глазури имеет паропроницаемость "0". Паропроницаемость отделочных ПВХ панелей также близка к нулю. Ещё один вариант: наносим 2 слоя любой полиуретановой мастики (например эта http://www.ettrilat.ru/content/250.html), второй слой (до его высыхания) посыпаем песком для придания поверхности хорошей адгезии для последующей отделки.


- ssv69 - 13-11-2012 02:38 PM

(13-11-2012 02:35 PM)Иван Веселов писал(а):
(13-11-2012 01:29 PM)SergeyS писал(а):Здравствуйте, Иван.
Построил таки коробку и закрыл контур. Предлагаю разъяснить подробно "Рекомендации...":
"1.3. Крупноформатные пустотно-поризованные керамические камни допускается применять для возведения наружных стен помещений с влаж-ным режимом при условии защиты внутренней поверхности стен слоем па-роизоляции.
1.4. Не допускается применение пустотных керамических камней в помещениях с мокрым режимом. Для цоколей и наружных стен подвалов, применение пустотелых керамических камней допускается при условии ка-чественно выполненной системы гидроизоляции."

Нужно устроить пароизоляцию наружной стене из Керакама в ванной комнате изнутри. Подскажите паронепроницаемую грунтовку по кирпичу или шпаклевку.
Т.е. нужно получить паронероницаемый Керакам, по нему штукатурить и клеить керамическую плитку.

Получается, что влажное помежение есть в каждом доме, а конструкции стены с пароизоляцией нет.

Здравствуйте Сергей!

Ответ уже есть в Вашем вопросе. Керамическая глазурованная плитка за счёт глазури имеет паропроницаемость "0". Паропроницаемость отделочных ПВХ панелей также близка к нулю. Ещё один вариант: наносим 2 слоя любой полиуретановой мастики (например эта http://www.ettrilat.ru/content/250.html), второй слой (до его высыхания) посыпаем песком для придания поверхности хорошей адгезии для последующей отделки.
Спасибо. Изучу мастику. Придется изловчиться посыпая стены песком. Могет песок замесить с мастикой?
С керамической плиткой были сомнения http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20121113163355qwbfoup


- ssv69 - 13-11-2012 03:30 PM

Мда. Гипердесмо указывает какойта левый коэффициент паропроницания 0,8г/м2/ч http://hyperdesmo.biz/hyperdesmo.html.
Является ли сие паробарьером?


- IVeselov - 13-11-2012 05:24 PM

(13-11-2012 05:22 PM)SergeyS писал(а):Мда. Гипердесмо указывает какойта левый коэффициент паропроницания 0,8г/м2/ч http://hyperdesmo.biz/hyperdesmo.html.
Является ли сие паробарьером?
0,8г/м2/час = 19,2г/м2/сут - это ничто, номальная паропроницаемость должна быть порядка 1000г/м2/сут


- ssv69 - 13-11-2012 11:36 PM

(13-11-2012 11:16 PM)Иван Веселов писал(а):
(13-11-2012 05:22 PM)SergeyS писал(а):Мда. Гипердесмо указывает какойта левый коэффициент паропроницания 0,8г/м2/ч http://hyperdesmo.biz/hyperdesmo.html.
Является ли сие паробарьером?
0,8г/м2/час = 19,2г/м2/сут - это ничто, номальная паропроницаемость должна быть порядка 1000г/м2/сут
Еще раз прошу объяснить: Что за величина г/м2/час? Как это называется и что обозначает?
Предположим, что это некий стационарный поток водяного пара (при некоторой разнице парциального давления, известного только избранным). Тогда это величина = г/м2 * час.
Возьмем конкурента - Поротерм. Коэффициент паропронициния =0,14мг/м*час*Па. Зачтем это 38Т блоку Керакама.
Предположим разницу пациальных давлений определим в 2500Па.
В этом случае "поток" = 0,14*2500/0,38=921мг/м2*час.

Вывод:

Слой мастики пропускает воды столько же, как блок 38Т.

Вопрос пароизоляции не решен.


- ssv69 - 14-11-2012 03:45 AM

Иван Веселов dateliune='1352849847 писал(а):
(13-11-2012 01:29 PM)SergeyS писал(а):Здравствуйте, Иван.
Построил таки коробку и закрыл контур. Предлагаю разъяснить подробно "Рекомендации...":
"1.3. Крупноформатные пустотно-поризованные керамические камни допускается применять для возведения наружных стен помещений с влаж-ным режимом при условии защиты внутренней поверхности стен слоем па-роизоляции.
1.4. Не допускается применение пустотных керамических камней в помещениях с мокрым режимом. Для цоколей и наружных стен подвалов, применение пустотелых керамических камней допускается при условии ка-чественно выполненной системы гидроизоляции."

Нужно устроить пароизоляцию наружной стене из Керакама в ванной комнате изнутри. Подскажите паронепроницаемую грунтовку по кирпичу или шпаклевку.
Т.е. нужно получить паронероницаемый Керакам, по нему штукатурить и клеить керамическую плитку.

Получается, что влажное помежение есть в каждом доме, а конструкции стены с пароизоляцией нет.

Здравствуйте Сергей!

Ответ уже есть в Вашем вопросе. Керамическая глазурованная плитка за счёт глазури имеет паропроницаемость "0". Паропроницаемость отделочных ПВХ панелей также близка к нулю. Ещё один вариант: наносим 2 слоя любой полиуретановой мастики (например эта http://www.ettrilat.ru/content/250.html), второй слой (до его высыхания) посыпаем песком для придания поверхности хорошей адгезии для последующей отделки.
Добрый ночь.
Вопрос о любой полиуретановой мастике не дает сна.
Изучаю сайт производителя http://www.alchimica.ru/. Там рекомендованная вами мастика забанена как паропроницамая. Есть "эффективные паробарьеры", но не пойму, подходят ли они для стен ванной под плитку или только на крышу и фундамент.
Прошу помочь разобраться.
Мы же не халтурщики, а специалисты.


- IVeselov - 14-11-2012 08:00 AM

(14-11-2012 07:59 AM)SergeyS писал(а):Добрый ночь.
Вопрос о любой полиуретановой мастике не дает сна.
Изучаю сайт производителя http://www.alchimica.ru/. Там рекомендованная вами мастика забанена как паропроницамая. Есть "эффективные паробарьеры", но не пойму, подходят ли они для стен ванной под плитку или только на крышу и фундамент.
Прошу помочь разобраться.
Мы же не халтурщики, а специалисты.
Какие материалы Вы имеете ввиду под "эффективными паробарьерами"?


- ssv69 - 14-11-2012 10:44 AM

(14-11-2012 10:42 AM)Иван Веселов писал(а):
(14-11-2012 07:59 AM)SergeyS писал(а):Добрый ночь.
Вопрос о любой полиуретановой мастике не дает сна.
Изучаю сайт производителя http://www.alchimica.ru/. Там рекомендованная вами мастика забанена как паропроницамая. Есть "эффективные паробарьеры", но не пойму, подходят ли они для стен ванной под плитку или только на крышу и фундамент.
Прошу помочь разобраться.
Мы же не халтурщики, а специалисты.
Какие материалы Вы имеете ввиду под "эффективными паробарьерами"?
Гипердесмо РВ-2К и РВ-1К.
Остальные указаны паропроницаемыми. http://www.alchimica.ru/cash/ib1/ib1024_00008.html


- IVeselov - 14-11-2012 04:34 PM

(14-11-2012 04:30 PM)SergeyS писал(а):Остальные указаны паропроницаемыми. http://www.alchimica.ru/cash/ib1/ib1024_00008.html
Разговаривал с производителем. Гипердесмо-РВ-1К(2К) обладает абсолютной паронепроницаемостью, не рекомендован к применению в жилых помещениях. Состав "Гипердесмо" безвреден и применяется даже в резервуарах с питьевой водой, обладая паропроницаемостью примерно в 1000 раз меньшей, чем Керакам. Выводы делать Вам.