Текущее время: 08-05-2024, 09:04 AM

Создать ответ 
 
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
По блоку КЕРАКАМ 38
17-08-2015, 04:25 PM
Сообщение: #5
RE: По блоку КЕРАКАМ 38
(29-10-2014 08:33 PM)Влад писал(а):  
(03-03-2014 11:55 AM)IVeselov писал(а):  2. Для всех позиций, кроме серии Super Thermo, актуально использование сетки против проваливания раствора. Вопрос ослабления сцепляемости на коттеджах не актуален, т.к. это ослабление незначительно.
И все же хотелось услышать в цифрах. Незначительно это во сколько раз: 1.2, 1.5, 2.0 ?
Дело в том, что на каком-то форуме читал, что Винербергер не советует использовать сетку из-за ухудшения прочности.
Неплохо бы устроить лабораторные испытания прочности фрагмента стены с сеткой и без сетки. Тем более в актуализированном СНиПе есть такое пожелание по поводу испытаний для крупноформатных камней.
Если считать сетку, как фактор уменьшающий марочность раствора (опять же насколько?, кто-нибудь исследовал?), то на прочность кладки ( согласно СНиП11-22-81) , влияние не такое большое. Так при падении марки раствора с 50 до 25, прочность падает на 18%. Но это просто равномерная прочность на сжатие. Даже если совсем без раствора, на сухую аккуратно уложить камни, то прочность упадет всего в 2 раза.
Хуже при внецентричном сжатии, что в реальных домах сплошь и рядом, когда растворный шов работает на сдвиг и отрыв. Так согласно тому же СНиПа, здесь при понижении марки раствора в 2 раза прочность падает на 36%. Может это не так актуально, но для сейсмозон я бы с осторожностью рекомендовал сетку.

Влад, если честно, я сам не приветствую сетку. Для себя из 30 SuperThermo строю без сетки, за консистенцией раствора слежу.
Я видел, как разбирали 2 разные кладки из наших камней (когда проводили испытания на теплопроводность), одну с сеткой, 2-ю без сетки. Там всё сразу ясно стало, на сетке камни легко отбивались перфоратором, кладка разобралась на целые камни. Без сетки - пришлось крошить камни, т.к. по шву они не разбирались, было значительно более трудоёмко.

Конкретных цифр нет, т.к. нет таких испытаний в России. Решение за вами, мы рекомендуем её лишь для "холодных" форматов, для уменьшения расхода раствора, для SuperThermo она однозначно не нужна.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
Создать ответ 


Сообщения в этой теме
[] - Иван Веселов - 03-03-2014, 11:55 AM
RE: По блоку КЕРАКАМ 38 - IVeselov - 17-08-2015 04:25 PM

Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)