Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
03-03-2021, 09:44 AM
Сообщение: #1
Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
Здравствуйте! Нужно ли пускать три ряда полнотелого кирпича под пустотные плиты перекрытия? Плиты ПК63*15 вес 3 тонны? Не появятся ли трещины на срез у каймана при опирании прямо на него?
Найти все сообщения
03-03-2021, 11:05 AM
Сообщение: #2
RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
Добрый день! Для распределения нагрузки необходимо проложить арматуру, утопленную в растворе, либо кладочную сетку с ячейкой 50х50 диаметром 4 мм и 30 мм раствора
Найти все сообщения
05-03-2021, 09:31 PM
Сообщение: #3
RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
Стальная сетка образует хороший мостик холода. Если заменить ра рокмаш от галена? Все что Вы пишите это все теория которую Я читал в альбомах тех.решений, интересует реальный опыт с + или - результатом.
Найти все сообщения
08-03-2021, 03:14 AM
Сообщение: #4
RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
тогда из у блоков делай пояс монолитный.
Найти все сообщения
09-03-2021, 09:21 AM
Сообщение: #5
RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
Тогда это вывод из чего? Армопояс- это расходы а тем более с у блоками. Строительство- наука об экономии!
Найти все сообщения
09-03-2021, 11:41 AM
Сообщение: #6
RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
В процентном отношении, по сравнению с площадью стены, растворный шов с сеткой не значителен, потери тепла через те же окна и вентиляцию гораздо больше
Найти все сообщения
09-03-2021, 12:45 PM
Сообщение: #7
RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
если будет 3 ряда кирпича, как ты его будешь утеплять снаружи? проектанты не любят сколько я узнавал опирать плиты, да и деревяшки даже, на такие блоки. а у тебя сколько этажей будет, если 2, то, монолитный пояс необходим. фундамент скажет большое спасибо за него).
Найти все сообщения
10-03-2021, 09:05 AM
Сообщение: #8
RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
Можно сделать 3 ряда кирпича в кирпич, а снаружи утеплитель, так как в любом случае кладка из камней идет под отделку, можно сделать монолитный пояс из U-камней и тоже снаружи утеплить, в любом случае толщина будет 250 мм, для камней в 380 мм, остается 130 мм на утепление
Найти все сообщения
15-03-2021, 07:59 AM (Последний раз сообщение было отредактировано 15-03-2021 в 07:59 AM, отредактировал пользователь kolyan750.)
Сообщение: #9
RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
1 этаж, армопояс будет, но чуть выше. Проектатировщики понятно, перестраховываются, материал новый. Про опирание на кирп кладку 250 мм думал, интересуют реальные отзывы опирания плит перекрытия именно на кайман.
Найти все сообщения
15-03-2021, 02:28 PM
Сообщение: #10
RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
https://cloud.mail.ru/public/n4Fb/fPRgK3Z9T - архив с фото опирания плит на 30К и 38К