Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
15-03-2021, 08:12 PM (Последний раз сообщение было отредактировано 15-03-2021 в 08:16 PM, отредактировал пользователь bvz.)
Сообщение: #11
RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
кстати, а ты ведь можешь вместо каймана м75, положить керакам под плиты, он наверно м125 будет, и дешевле.
вот изучай, там с картинками) https://www.forumhouse.ru/threads/477864/
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
29-05-2021, 11:47 AM
Сообщение: #12
RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
Подскажите пожалуйста, у меня внутренние капитальные стены 1 этажного дома запроектированы из 25 блока. Проектировщик сделал опирание плит с каждой стороны внутренних перегородок по 105мм, а опирание на наружные капитальные стены из кайман38 по 120мм.
Скажите пожалуйста достаточно ли на внутренние перегородки данных размеров?
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
31-05-2021, 09:31 AM
Сообщение: #13
RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38
Здравствуйте, согласно СП 70.13330 "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ" глубина опирания должна составлять 120 мм.
"п. 9.6.6 Плиты перекрытий в зданиях с несущими стенами из крупноформатных камней следует опирать на глубину 120 мм на цементно-известково-песчаный раствор толщиной 15 мм, уложенный непосредственно на кладку. Монтаж плит следует производить не ранее чем через 7-8 дней после укладки раствора."