Текущее время: 02-11-2024, 10:08 PM

Создать ответ 
 
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Допуск ширины блоков KAIMAN 38
21-12-2020, 08:32 AM (Последний раз сообщение было отредактировано 21-12-2020 в 08:33 AM, отредактировал пользователь YOZHikTheGenius.)
Сообщение: #1
Допуск ширины блоков KAIMAN 38
Добрый день. Каков допуск реальных размеров ширины блоков KAIMAN 38 к номинальному 250мм? Хотелось бы залить фундамент так чтобы блоки легли без подрезов. Насколько точно 52 блока уложенные в ряд будут соответствовать номинальному размеру 250*52=13000мм?
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
21-12-2020, 09:39 AM
Сообщение: #2
RE: Допуск ширины блоков KAIMAN 38
Доброе утро! Согласно ГОСТ 530 таблица 3 и пункт 4.2.2 допуск по длине (нерабочему размеру) камня с пазогребневым соединением составляет +-10 мм, в реальности же погрешность меньше, но возможна.

Замерил образцы, в выставочном зале, есть камни с длиной по номиналу, есть с погрешностью +-2 мм.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
21-12-2020, 02:33 PM (Последний раз сообщение было отредактировано 21-12-2020 в 02:34 PM, отредактировал пользователь inkognito.)
Сообщение: #3
RE: Допуск ширины блоков KAIMAN 38
Дружище! В своих розовых мечтах я тоже залил фундамент в расчете на то, чтобы не резать камни (у меня был кайман 38). По факту оказалось, реальные размеры стен при укладке очень сильно отличаются от ожидаемых 250 мм +- на каменьSad((, наверное, потому, что нет идеального прилегания между камнями.
Поэтому заливай фундамент как получится, а потом по месту будешь свешивать/не доходить до края, в общем, как удобнее
P.S. Все не так уж страшно, хотя у меня на стене в 12 м получилось очень большое расхождение (сантиметров 15-20 по-моему)

Опережая модераторов, сообщу, что каменщики были очень хорошие и уже работали с керакамом
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
22-12-2020, 10:47 AM
Сообщение: #4
RE: Допуск ширины блоков KAIMAN 38
Керамика такой материал, который который имеет свои допуски, и от партии к партии может немного отличаться. Модульно на 250 мм имеет смысл ориентироваться на простенках, в случае же с длинными стенами в любом случае где-то будет необходимо подрезать, где-то добавить раствор.

Действительно, впоследствии уже смотреть по месту, и как сделать кладку проще и удобнее.
Обычно конечно же стараются скорректировать проект по камню, исходя из размера 250 мм, но с допусками и исходя из своих желаний размеров окон и стен.

На 12 м стены исходя из 250 мм выходит 48 камней, расхождение 3-4 мм в + на камень.