Текущее время: 28-03-2024, 03:05 PM

 
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
51 блок, 38 st, kaiman 38 и 30
01-09-2020, 09:39 AM
Сообщение: #9
RE: 51 блок, 38 st, kaiman 38 и 30
Добрый день!

По данному вопросу клиенту передавался подробный расчет, и, как он выразился "трудно спорить с моими цифрами" когда в его собственном расчете была ошибка и расчет ему был предоставлен, а не только ответ про 23% он почему-то не упомянул.

Расчет потерь на вентиляцию производился по: Справочник Е.Г.Малявина «Теплопотери здания» К.В.Тихомиров, Э.С.Сергиенко «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция» и теплопотери через вентиляцию получились не заявленные клиентом 18 Вт, а 57 Вт.

Отсюда и вышло что радиаторы изначально были подобраны не верно.
Найти все сообщения


Сообщения в этой теме
RE: 51 блок, 38 st, kaiman 38 и 30 - Хафизов Ильнур - 01-09-2020 09:39 AM

Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)