Помогите с выбором! - mura - 29-10-2012 10:48 PM

Здравствуйте!Мне посоветовали строить из 38+минвата+облицовка...А тут написанно,что это делать нельзя...А как правильно???


- IVeselov - 30-10-2012 02:43 PM

[quote='mura' dateline='1351593405']
Здравствуйте!Мне посоветовали строить из 38+минвата+облицовка...А тут написанно,что это делать нельзя...А как правильно???
[/quote1351593405]
Здравствуйте, это неудачная конструкция, при такой схеме лицевой кирпич придёт в негодность раньше, чем ему положено. Рассмотрите схему KERAKAM 38T + лицевой кирпич, это экономичный вариант, сопротивление теплопередаче стены будет достаточным. Кстати в каком городе строитесь?


- mura - 30-10-2012 07:33 PM

Спасибо!...А не холодно будет?...Строимся в подмосковье...


- IVeselov - 04-11-2012 10:37 AM

(04-11-2012 10:28 AM)mura писал(а):Спасибо!...А не холодно будет?...Строимся в подмосковье...
Для стен этого достаточно. Для справки: теплопотери через стены - примерно 20-25% от общих. Так что советую очень серьёзно подойти к выбору окон, следить за качеством их монтажа, тоже о дверях в наружных стенах. Правильно произвести утепление пола 1-го этажа, утепление перекрытия чердака. Идеальным решением будет устройство механической приточной вентиляции с подогревом подаваемого в помещение воздуха.