Форум СККМ-Керакам
Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38 - Версия для печати

+- Форум СККМ-Керакам (https://kerakam.info)
+-- Форум: Разделы (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Форум: Основной раздел (/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Тема: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38 (/showthread.php?tid=112076)

Страниц: 1 2


RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38 - bvz - 15-03-2021 08:12 PM

кстати, а ты ведь можешь вместо каймана м75, положить керакам под плиты, он наверно м125 будет, и дешевле.
вот изучай, там с картинками) https://www.forumhouse.ru/threads/477864/


RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38 - gallexsi - 29-05-2021 11:47 AM

Подскажите пожалуйста, у меня внутренние капитальные стены 1 этажного дома запроектированы из 25 блока. Проектировщик сделал опирание плит с каждой стороны внутренних перегородок по 105мм, а опирание на наружные капитальные стены из кайман38 по 120мм.
Скажите пожалуйста достаточно ли на внутренние перегородки данных размеров?


RE: Опирание пустотных плит перекрытия на Кайман 38 - Хафизов Ильнур - 31-05-2021 09:31 AM

Здравствуйте, согласно СП 70.13330 "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ" глубина опирания должна составлять 120 мм.
"п. 9.6.6 Плиты перекрытий в зданиях с несущими стенами из крупноформатных камней следует опирать на глубину 120 мм на цементно-известково-песчаный раствор толщиной 15 мм, уложенный непосредственно на кладку. Монтаж плит следует производить не ранее чем через 7-8 дней после укладки раствора."