Напуск кладки наружной стены из блоков на плиту ПК - Jaekson - 16-10-2017 08:41 AM

При заливке монолитного фундамента на 6 см заузили ленту. Следовательно, глубина опирания плиты перекрытия составит 120-60=60 мм. На просторах интернета попалась картинка с похожей ситуацией.
Можно узнать:
1. Картинка из какого-то норматива или это чьё-то творчество?
2. Жизнеспособен ли такой вариант?
[Изображение: image_5968d5fd75fa32.58351384.jpg]


RE: Напуск кладки наружной стены из блоков на плиту ПК - Хафизов Ильнур - 17-10-2017 10:55 AM

(16-10-2017 08:41 AM)Jaekson писал(а):  При заливке монолитного фундамента на 6 см заузили ленту. Следовательно, глубина опирания плиты перекрытия составит 120-60=60 мм. На просторах интернета попалась картинка с похожей ситуацией.
Можно узнать:
1. Картинка из какого-то норматива или это чьё-то творчество?
2. Жизнеспособен ли такой вариант?
[Изображение: image_5968d5fd75fa32.58351384.jpg]

Добрый день!
1. Картинка не из норматива, но, подобные узлы разрабатывались специалистами нашего завода.
2. Такой вариант жизнеспособен. Пустоты плит на глубину опирания камня необходимо заложить кирпичом.
Для перекрытия между 1 и 2 этажом, где плиты будут опираться на крупноформатный камень так опирать нельзя.

Плиты ПК уже куплены? Имеется ли возможность заменить плиты ПК?
Какой пролет перекрывается?