Напуск кладки наружной стены из блоков на плиту ПК - Версия для печати +- Форум СККМ-Керакам (https://kerakam.info) +-- Форум: Разделы (/forumdisplay.php?fid=1) +--- Форум: Основной раздел (/forumdisplay.php?fid=2) +--- Тема: Напуск кладки наружной стены из блоков на плиту ПК (/showthread.php?tid=111957) |
Напуск кладки наружной стены из блоков на плиту ПК - Jaekson - 16-10-2017 08:41 AM При заливке монолитного фундамента на 6 см заузили ленту. Следовательно, глубина опирания плиты перекрытия составит 120-60=60 мм. На просторах интернета попалась картинка с похожей ситуацией. Можно узнать: 1. Картинка из какого-то норматива или это чьё-то творчество? 2. Жизнеспособен ли такой вариант? RE: Напуск кладки наружной стены из блоков на плиту ПК - Хафизов Ильнур - 17-10-2017 10:55 AM (16-10-2017 08:41 AM)Jaekson писал(а): При заливке монолитного фундамента на 6 см заузили ленту. Следовательно, глубина опирания плиты перекрытия составит 120-60=60 мм. На просторах интернета попалась картинка с похожей ситуацией. Добрый день! 1. Картинка не из норматива, но, подобные узлы разрабатывались специалистами нашего завода. 2. Такой вариант жизнеспособен. Пустоты плит на глубину опирания камня необходимо заложить кирпичом. Для перекрытия между 1 и 2 этажом, где плиты будут опираться на крупноформатный камень так опирать нельзя. Плиты ПК уже куплены? Имеется ли возможность заменить плиты ПК? Какой пролет перекрывается? |