- lexxal - 18-04-2013 03:40 PM

А существует норма на количество трещин в стенках блоков их длина и допускаются ли микротрещины во внутренних пустотах?Просто в некоторых блоках их визуально кажется слишком много...


- dmaster - 18-04-2013 04:58 PM

(18-04-2013 04:51 PM)Иван Веселов писал(а):
(17-04-2013 09:28 AM)dmaster писал(а):Иван, подскажите, пожалуйста, возможна ли отделка фасадов 38СТ с помощью наклейки прямо на блок клинкерной плитки или плитки под кирпич получаемой методом полусухого гиперпрессования? Как это повлияет на паропроницаемость, если изнутри предполагается отделка - штукатурка или гипсокартон?
1. dmaster, разговаривал с московскими представителями фельдхаус, там меня уверили, что штукатурить фасад не нужно, плитка клеится прямо на камень по специальной армирующей сетке. А вообще, смысл оштукатуривания сводится к одному: выровнить поверхность фасада. Так что ваша задача обязать каменщиков выложить стены из KERAKAM с ровной фасадной поверхностью. А штукатурка здесь на мой взгляд - слабое звено. Единственно, нужно клеить на качественный клей, не экономить на этом.
2. Тонкая клинкерная плитка не окажет заметного влияния на сопротивление паропроницанию стены, стены останутся "дышащими". В случае с клинкерным кирпичом будет нужен вентзазор.

Иван, спасибо за ответ. Я упомянул еще один материал - это по сути прессованный фибробетон, т.е. паропроницаемость, видимо не выше чем у бетона и толщина такой плитки - 30мм. Если ее клеить на клей/раствор прямо к блоку, подозреваю это может повлиять на влажность стены внутри помещения в холодный период.
И еще вопрос в ту же тему: в облицовочной кирпичной кладке нет необходимости устраивать горизонтальные вентканалы в горизонтальных швах?


- IVeselov - 19-04-2013 08:56 AM

(19-04-2013 08:47 AM)LeXXaL писал(а):А существует норма на количество трещин в стенках блоков их длина и допускаются ли микротрещины во внутренних пустотах?Просто в некоторых блоках их визуально кажется слишком много...
Существует, вот таблица из ГОСТ 530-2007 "Кирпич и камень керамические":

[Изображение: 506202.jpg]

Смотрим на столбец "рядовые изделия"


- IVeselov - 19-04-2013 09:09 AM

(19-04-2013 08:58 AM)dmaster писал(а):Иван, спасибо за ответ. Я упомянул еще один материал - это по сути прессованный фибробетон, т.е. паропроницаемость, видимо не выше чем у бетона и толщина такой плитки - 30мм. Если ее клеить на клей/раствор прямо к блоку, подозреваю это может повлиять на влажность стены внутри помещения в холодный период.
И еще вопрос в ту же тему: в облицовочной кирпичной кладке нет необходимости устраивать горизонтальные вентканалы в горизонтальных швах?
1. По фибробетонной плитке 30 мм: дайте пожалуйста ссылку на конкретную плитку конкретного производителя, запросим у него характеристики и сделаем расчёт.
2. "Горизонтальные вентканалы в горизонтальных швах" - это не есть не правильно, оставляют не заполненными только вертикальные растворные швы в облицовочном слое кладки.


- dmaster - 19-04-2013 01:28 PM

(19-04-2013 12:53 PM)Иван Веселов писал(а):
(19-04-2013 08:58 AM)dmaster писал(а):Иван, спасибо за ответ. Я упомянул еще один материал - это по сути прессованный фибробетон, т.е. паропроницаемость, видимо не выше чем у бетона и толщина такой плитки - 30мм. Если ее клеить на клей/раствор прямо к блоку, подозреваю это может повлиять на влажность стены внутри помещения в холодный период.
И еще вопрос в ту же тему: в облицовочной кирпичной кладке нет необходимости устраивать горизонтальные вентканалы в горизонтальных швах?
1. По фибробетонной плитке 30 мм: дайте пожалуйста ссылку на конкретную плитку конкретного производителя, запросим у него характеристики и сделаем расчёт.
2. "Горизонтальные вентканалы в горизонтальных швах" - это не есть не правильно, оставляют не заполненными только вертикальные растворные швы в облицовочном слое кладки.
Информация о производителе плитки: http://1tkk.ru/Contact.html, но со слов представителя они не имеют информации о паропроницаемости, нужно по аналогичным материалам искать информацию. Но технология лицевой кладки как у кирпича и даже возможен вентзазор - опять же со слов представителя, хотя при толщине кладки 3 см и расшивке швов на 1 см, т.е. в глубину растворный шов - 2 см, это как-то хлипко, перевязка с блоком-то только через 3 ряда.


- lexxal - 21-04-2013 10:00 AM

Иван а блокам не в кладке не страшно находиться под дождем неделю?.Стоят в палетах верх палеты не закрыт.


- IVeselov - 23-04-2013 04:31 PM

(23-04-2013 04:30 PM)LeXXaL писал(а):Иван а блокам не в кладке не страшно находиться под дождем неделю?.Стоят в палетах верх палеты не закрыт.
Абсолютно не страшно, хуже, когда в кладке и кладка не укрыта.


- IVeselov - 24-04-2013 09:32 AM

(24-04-2013 09:03 AM)dmaster писал(а):Информация о производителе плитки: http://1tkk.ru/Contact.html, но со слов представителя они не имеют информации о паропроницаемости, нужно по аналогичным материалам искать информацию. Но технология лицевой кладки как у кирпича и даже возможен вентзазор - опять же со слов представителя, хотя при толщине кладки 3 см и расшивке швов на 1 см, т.е. в глубину растворный шов - 2 см, это как-то хлипко, перевязка с блоком-то только через 3 ряда.
Если для расчёта принять коэффициент паропроницаемости тяжёлого бетона Мю=0,03 Мг/(м*ч*Па), то при толщине такой плитки 30 мм, сопротивление паропроницанию
R=1 (м2 *ч*Па)/мг; 38ST в свою очередь при Мю=0,14 Мг/(м*ч*Па) и толщине 38 см имеет R=2,7 (м2 *ч*Па)/мг, т.е в данной конструкции обеспечивается свободная диффузия водяных паров из помещения наружу, накопления влаги в стене не будет происходить, стена будет сухой, а теплотехника будет соответствовать заявленным цифрам. Вентзазор здесь не нужен, такую плитку можно клеить прямо на камень.


- klonk2010 - 19-05-2013 07:41 PM

Иван Веселов, доброго времени суток! Построили дом из 38СТ, Хотим снаружи утеплить теплой штукатуркой и поверх нее местами выложить декоративной плиткой под кирпич, хотелось бы услышать рекомендации? Спасибо.


- IVeselov - 20-05-2013 01:23 PM

(20-05-2013 12:49 PM)Борис писал(а):Иван Веселов, доброго времени суток! Построили дом из 38СТ, Хотим снаружи утеплить теплой штукатуркой и поверх нее местами выложить декоративной плиткой под кирпич, хотелось бы услышать рекомендации? Спасибо.
Добрый день!

Тёплая штукатурка для стены из KERAKAM 38ST в большинстве регионов - излишек. Моё мнение - слой ц/п штукатурки, по ней декоративная штукатурка (местами плитка). Если всё же хотите использовать тёплую штукатурку, никаких ограничений по её нанесению на крупноформатную керамику нет, рекомендации те же, как и для кирпичной стены: http://www.youtube.com/watch?v=JBJQfxMpGS8